asevim Oluşturuldu: 15 Kasım, 2018 Share Oluşturuldu: 15 Kasım, 2018 günaydınlar herkese. plc ye programımı yazıp ekrana aktartdım bir start bir stop 2 adet deger girme yani number ınput koydun number ınput lar çalışıyor deger giriyorum plc ye aktarıyor ama start stop düğmelerim pasif durumda dışardan manuel olarak start stop butanu koydum onlara bastıgımda ekrandan basıldı görünüyor ama ekrandan işlem yapmıyor . Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 15 Kasım, 2018 gönderildi Share 15 Kasım, 2018 gönderildi Merhabalar; - Butonlarınızın adreslemesini kontrol ediniz. - Bit State Switch componentini kullanıp Switch Type kısmından butonunuzun çalışma şeklini seçebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Kasım, 2018 gönderildi Share 16 Kasım, 2018 gönderildi Aynı zamanda okuma ve yazma adreslerinin de aynı olması gerekir. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...