byrmkce Oluşturuldu: 20 Eylül, 2021 Share Oluşturuldu: 20 Eylül, 2021 gmt 296t ile ek modül olarak Gxm 20 ua kullanrak sıcaklık kontrolü yapmak istiyorum. PID kontrol yaparken sadece valf açıp kapatacağım için herhangi bir analog giriş çıkışa ihtiyacım olucakmı ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
beyzagokdemirr 20 Eylül, 2021 gönderildi Share 20 Eylül, 2021 gönderildi Merhaba, Valf ile neyi kontrol ediyorsunuz ve valfin kontrol sinyali nedir ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
byrmkce 20 Eylül, 2021 gönderildi Yazar Share 20 Eylül, 2021 gönderildi (düzenlendi) valf dış hattan gelen buharı makine içerisine veriyor.böylece makinenin içi ısınıyor. sıcaklığı ise termokupl veya pt100 ile ölçerek kontrol edeceğim. 20 Eylül, 2021 tarihinde byrmkce tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 20 Eylül, 2021 gönderildi Share 20 Eylül, 2021 gönderildi Böyle bir uygulamada PID kontrol yapamazsınız. Ancak On-Off kontrol yapmanız mümkündür. Set ettiğiniz sıcaklığa ulaşana kadar valfi açarsınız, o sıcaklığa gelince kapatırsınız, set değerinden belirli bir sıcaklık kadar (genellikle 2 derece) aşağı düşünce tekrar açarsınız. PID kontrolde çıkış ünitesi neredeyse her saniyede bir kere açılıp kapanır. Valfler bu kadar sık açılıp kapanamazlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
byrmkce 25 Eylül, 2021 gönderildi Yazar Share 25 Eylül, 2021 gönderildi On-off kontrol için GXM 20 UA kullanmama gerek varmı yoksa analog giriş çıkış işlemi ile mi yapmalıyım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Eylül, 2021 gönderildi Share 27 Eylül, 2021 gönderildi Sıaklık modülü yani 20UA ya da 40UA olmadan sıcaklık bilgisini okuyamazsınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...