Haberleşmek istediğiniz hexadecimal adresi decimale çevirdikten sonra bu sayıya 40001 ekleyin(Örneğin 2000h için decimal karşılığı 8192, 8192+40001 = 48193), ardından RS485 Slave Tag Listesi kısmındaki veri adresi kısmına yazın. PLC kısmında bu veriyi okumak için de PLC adresi kısmındaki register' ı(şekildeki örnekte "pv2_0" registerı) izleme penceresine ekleyebilirsiniz. 