muhammed kork Oluşturuldu: 5 Nisan, 2019 Share Oluşturuldu: 5 Nisan, 2019 0-10 volt analog çıkış almak istediğimde örneğin çıkışa 15750 sayı değerini yolladığımda + - 10 volt alırsam çıkışa -15750 sayı değerini yollarsam - + 10 volt elde edermiyim. 10 volt çıkışa karşılık gelen sayı değeri nedir. elimde analog çıkışlı bir plc olmadığı için simule edip göremiyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 6 Nisan, 2019 gönderildi Share 6 Nisan, 2019 gönderildi Gerek CPU üzerindeki gerekse genişleme modüllerindeki analog çıkışlar 0...+10V tur. - 10...+10V değildir. Sadece pozitif çıkış elde edersiniz. Maksimum değeri elde edeceğiniz sayı değeri donanımı konfigüre ederken gördüğünüz maksimum değerdir. Bu değer tarafınızca değiştirilebilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tural577 9 Nisan, 2019 gönderildi Share 9 Nisan, 2019 gönderildi 1.GOP43-070ET HMI ve GLC-396R arasinda modbus baglanti kurmakda yardimci olun. 2.GMTSuite de analog funksiyonunda Rampa dan istifade ediyorum.Amma 4-20 mA cikiw funksiyonunu kura bilmiyorum.ZAhmet olmassa bana 4-20 mA giris ve cikis funksiyonlarin kurulma orneginin vererdiniz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Nisan, 2019 gönderildi Share 10 Nisan, 2019 gönderildi 1. Soru için. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tural577 12 Nisan, 2019 gönderildi Share 12 Nisan, 2019 gönderildi Bunu biliyorum abi tesekkur ederim.Ben GMT Suite proqrami ile HMI arasinda baglanti kurmagi demek istemiwdim.GMT Soft ile cok kolay amma GMT Suite ile olmuyor bir turlu.Yardimci olarsaniz sevinirim.Onceden tesekkurler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ertan Uzunoğlu 12 Nisan, 2019 gönderildi Share 12 Nisan, 2019 gönderildi Merhaba, PLC ve HMI arasında gerekli fiziksel bağlantıları kurun. GMTCNT.gop programı içerisinde yeni bir proje oluşturun. "Grafik Nesneleri" penceresindeki HMI menüsünden elinizde bulunan HMI modelini seçin. PLC menüsünden ise "GMTSuite PLC"'yi seçin. Connector menüsünden seri portu seçip HMI ve PLC'yi COM0 üzerinden birleştirin. HMI ayarlarına çift tıkladığınızda önünüze gelecek olan pencereden COM0 ayarlarına tıklayın. Tür'ü RS485-2 olarak seçip Tamam'a tıklayın. GMTSuite arayüz programını açın. Konfigurasyon menüsünden elinizdeki cihazın modelini seçip ekleyin. Aynı ekrandaki bölüm kısmından COM2 RS485 ayarlarını seçip aktif edin. Açılan listedeki ayarlar ile HMI programınızdaki COM0 ayarları menüsündeki ayarların aynı olmasına dikkat edin. Operandlar menüsünden, HMI üzerinden kontrol etmek istediğiniz operandı haberleşmeye açın ve projenizi kaydedin. HMI Programınızda veri tabanı araç çubuğunda bulunan "Adres Etiket Listesi" butonuna tıklayın. İçe aktar'a tıklayıp açılan pencereden GMTSuite projenizin kayıtlı olduğu konumdaki .gpf uzantılı dosyayı seçin ve tamama tıklayın. Programınızda kullanmak istediğiniz komutu seçip HMI ekranınıza sürükleyin. Açılan Penceredeki Temel Özellikler Sekmesinde "Adres Etiketi Kullan"ı aktif edip "Adres Türü"nden GMTSuite projenizde haberleşmeye açtığınız operandı seçip onaylayın. Bu işlemleri tamamladığınızda PLC'niz ve HMI'ınız arasında RS485 haberleşmeyi sağlamış olacaksınız. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tural577 29 Nisan, 2019 gönderildi Share 29 Nisan, 2019 gönderildi Merhaba.GMTSuite de analog funksiyonunda Rampa ve Analog Band Cikiwindan istifade etmek istiyorum. CPU-396R VE Giris ve Cikis modullarim 40A ve 02AN secmiwim.Ben 4-20mA giris vermek istiyorum ve 4-20 mA cikiw almak istiyorum.Anlata bbilirmisiniz nasil ede bilirim? Onceden tewekkurler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ertan Uzunoğlu 30 Nisan, 2019 gönderildi Share 30 Nisan, 2019 gönderildi Merhaba Uygulamanızı daha detaylı anlatabilirseniz size daha net bir çözüm sunabiliriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zafirkalvin 6 Temmuz, 2019 gönderildi Share 6 Temmuz, 2019 gönderildi (düzenlendi) On 4/5/2019 at 7:53 PM, muhammed kork said: 0-10 volt analog çıkış almak istediğimde örneğin çıkışa 15750 sayı değerini yolladığımda + - 10 volt alırsam çıkışa -15750 sayı değerini yollarsam - + 10 volt elde edermiyim. 10 volt çıkışa karşılık gelen sayı değer Nox Vidmate VLCi nedir. elimde analog çıkışlı bir plc olmadığı için simule edip göremiyorum GMT Soft ile cok kolay amma GMT Suite ile olmuyor bir turlu.Yardimci olarsaniz sevinirim.Onceden tesekkurler 6 Temmuz, 2019 tarihinde zafirkalvin tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Temmuz, 2019 gönderildi Share 10 Temmuz, 2019 gönderildi GMTSuite yazılımında analog çıkış elde etmek GMTSuite yazılımı ile aynıdır. CPU üzerindeki analog çıkışı kullandığınızı varsayıyorum. GMTSoft yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register SI0' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani SI0=0 ise çıkış 0 Volt, SI0=16383 ise çıkış 10 Volt tur. GMTSuite yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register CPU_AO_val' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani CPU_AO_val=0 ise çıkış 0 Volt, CPU_AO_val=16383 ise çıkış 10 Volt tur. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...