Cagr1 Oluşturuldu: 7 Haziran, 2019 Share Oluşturuldu: 7 Haziran, 2019 Merhaba ; Dahili pozsiyon kontrolünde örneğin 0. pozisyonda motorun ters yöne dönmesini istediğim için c - 1.8 parametresini "0.150" olarak ayarlıyorum fakat aynı parametreyi "150" olarak ayarlı durumuyla aynı yönde dönüyor, yani yönü değişmedi. 2. olarak sürücünün DIN2 inputunu c-0.2 'yi yön seçimi için "8" olarak ayarladım , DIN2 ye 24 volt verip, 0. pozisyonu çağırdım fakat gene aynı yönde döndü. Sürücüye enerjisini kesip verdim, parametreleri kayıt ettim (c-0.0 - "1") ama durum aynı. Jog mod'una alıp yönünü değiştirmek istemiyorum. Dökümanları da okudum ama çözemedim. Dahili mod da yön değişikliği nasıl yapılır? Kolay gelsin, Not: 4F bağıl pozisyon seçili Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Cagr1 7 Haziran, 2019 gönderildi Yazar Share 7 Haziran, 2019 gönderildi Çözümü: Pulse değerini negatif girmek . Örneğin 5000 pulse ters yönde gidilmek isteniyorsa "5.000" olarak girilmeli. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 8 Haziran, 2019 gönderildi Share 8 Haziran, 2019 gönderildi 5000 sağa dön demek ise - 5000 sola dön demektir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...