sulo1544 Oluşturuldu: 11 Ekim, 2022 Share Oluşturuldu: 11 Ekim, 2022 iyi hmı programını kurdum ama world adresleri çıkmıyor yanlışmı kurdum dedim acaba tekrar kaldırıp yeniden kurdum yinede gözükmüyor sebebi nedir acaba Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Ekim, 2022 gönderildi Share 12 Ekim, 2022 gönderildi Nerede neyi görmek istiyorsunuz, resimlerle gösterebilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sulo1544 12 Ekim, 2022 gönderildi Yazar Share 12 Ekim, 2022 gönderildi 4x world adresleri görünmüyor program yazarken Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 13 Ekim, 2022 gönderildi Share 13 Ekim, 2022 gönderildi Driver olarak GMTCNT PLC driver ını kullanmışsınız. Bu sebeple GMTSoft plc lerin özel adresleri olan MF, MI, MW adresleri çıkmış. Modbus RTU Extend driver ını seçerseniz 3X ve 4X leri görebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
hasocrypto 21 Ocak, 2023 gönderildi Share 21 Ocak, 2023 gönderildi (düzenlendi) slm arkadaşlar start stop butonu yapıyorum x1 seçiyorum plc deki bit adres 10001 olduğu halde start vermiyor yardımcı olurmusunuz lütfen 21 Ocak, 2023 tarihinde hasocrypto tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 21 Ocak, 2023 gönderildi Share 21 Ocak, 2023 gönderildi PLC deki 10001 adresi girişlere ait adreslerdir. Doğal olarak ta girişleri haberleşme üzerinden değiştiremezsiniz. Bunun yerine direk çıkışlarla ya da oluşturacağınız sanal bitlerle haberleşmeyi deneyin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...