safa068 Oluşturuldu: 15 Ekim, 2022 Share Oluşturuldu: 15 Ekim, 2022 Merhaba, GLC-496t plc kullanıyorum. 1 adet encoder bağlı. Encoderi okuduğum "CPU_HSC0_Cnt" sayacı değişiyor. Okuduğum veriyi çarpan ile kalibre ediyorum. Sıfırladığı söyleyebilirsiniz ama durum biraz farklı. Mesele CPU_HSC0_Cnt = 400000 civarı bir rakam iken bazen açma kapama sonrasına 320000 civarında bir değere dönüşüyor. "CPU_HSC0_Cnt" integer'i müdahale edilemeyen bir integer olduğu için hata ile değiştirmediğime eminim. Yardımcı olursanız sevinirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 16 Ekim, 2022 gönderildi Share 16 Ekim, 2022 gönderildi Encoder değer yükle ve sıfırla dışında sayma değerine müdahale edilmez. Değerin kapama-açma ile kendiliğinde bir değer alması çok olası değildir. Önerim yeni bir proje açın ve sadece HSC aktif yapıp değer saydırın sonra, kapa-aç işlemlerini yapın böyle bir problem ile karşılaşmıyorsanız. Projenizde bir problem olabilir. Firmamızla irtibata geçebilirsiniz, problemi online inceleyebiliriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...