delta dtc100 ile gmt hmı haberleşme parametreleri

Önerilen İletiler

Merhabalar,

Dtc1000 modülü üzerinden aldığınız veriler holding register ise 4x, input register ise 3x, coil ise 0x olarak yazmanız gerekmektedir.. Bu değerleri sayı bileşeni komponentleri üzerinden haberleşme adreslerini yazarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde HMI tarafında değerleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için hmı konfigürasyon sayfasında modbus rtu extend seçmeniz yeterlidir. Yakında stoklarımıza dtc1000 muadili sıcaklık modülümüz gelecektir. Bu modülü de uygulamalarınızda değerlendirebilirsiniz.