sulo1544 Oluşturuldu: 20 Aralık, 2022 Share Oluşturuldu: 20 Aralık, 2022 iyi çalışmalar dtc100de adresler istasyon 1 1000 istasyon2 1000 world tipinde gmt hmı rs485 haberleşme yaptıkdan sonra world adreslerini ekranda nasıl giricem acaba 4x 1000 şeklindemi dtc1000 dtc2000 şeklinde kullanıcam çünkü Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yavuzgmt 21 Aralık, 2022 gönderildi Share 21 Aralık, 2022 gönderildi Merhabalar, Dtc1000 modülü üzerinden aldığınız veriler holding register ise 4x, input register ise 3x, coil ise 0x olarak yazmanız gerekmektedir.. Bu değerleri sayı bileşeni komponentleri üzerinden haberleşme adreslerini yazarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde HMI tarafında değerleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun için hmı konfigürasyon sayfasında modbus rtu extend seçmeniz yeterlidir. Yakında stoklarımıza dtc1000 muadili sıcaklık modülümüz gelecektir. Bu modülü de uygulamalarınızda değerlendirebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sulo1544 21 Aralık, 2022 gönderildi Yazar Share 21 Aralık, 2022 gönderildi teşekkür ederim birde delta dta/dtb/dtc eklenmiş hmıda bununlada haberleşme yapılırmı acaba Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yavuzgmt 21 Aralık, 2022 gönderildi Share 21 Aralık, 2022 gönderildi Evet, Pdesigner arayüzü üzerinde ilgili modülü seçip RS485(COM0) üzerinden gerekli haberleşme ayarlarını yapmalısınız. Bu şekilde çalışacaktır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...