Merhabalar,

Haberleşme yapmak istediğiniz ürün konfigürasyonu  (PLC-INVERTER veya HMI-INVERTER gibi) nedir? Manueldeki adresler hexadecimal olarak verilmiştir. Bu adresin önce decimal sayıya çevrilmesi sonrasında 40001 eklenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz rs485 bağlantısı doğrudur. HMI veya PLC kullandığınız tarafta haberleşme adresleri aktif edilmemiş veya COM portu yanlış seçilmiş olabilir. Sisteminizi açıklayabilirseniz yardımcı olabiliriz. Dilerseniz firmamızla iletişime geçerek uzaktan bağlantı ile de yardımcı olabiliriz. 