sulo1544 Oluşturuldu: 12 Ocak, 2023 Share Oluşturuldu: 12 Ocak, 2023 İyi çalışmalar kolay gelsin hangi modbus üzerinden haberleşme yapılacak acaba h2000 frekans h2001 start stop modbus rtu exdented ile haberleşme yaptım algılamadı nasıl bir yol izlemem gerekir acaba Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sulo1544 12 Ocak, 2023 gönderildi Yazar Share 12 Ocak, 2023 gönderildi (düzenlendi) Rs485 ile pin 1 ve pin6 ile bağlantı yapıyorum birde h2001 decimal olarak 8193 olarak giriyorum 4x ile 12 Ocak, 2023 tarihinde sulo1544 tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yavuzgmt 25 Ocak, 2023 gönderildi Share 25 Ocak, 2023 gönderildi Merhabalar, Haberleşme yapmak istediğiniz ürün konfigürasyonu (PLC-INVERTER veya HMI-INVERTER gibi) nedir? Manueldeki adresler hexadecimal olarak verilmiştir. Bu adresin önce decimal sayıya çevrilmesi sonrasında 40001 eklenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra yapmış olduğunuz rs485 bağlantısı doğrudur. HMI veya PLC kullandığınız tarafta haberleşme adresleri aktif edilmemiş veya COM portu yanlış seçilmiş olabilir. Sisteminizi açıklayabilirseniz yardımcı olabiliriz. Dilerseniz firmamızla iletişime geçerek uzaktan bağlantı ile de yardımcı olabiliriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...