mdortyol Oluşturuldu: 25 Ocak, 2023 Share Oluşturuldu: 25 Ocak, 2023 220%×(P9-01)×(motor anma akımı) bir dakika boyunca devam ederse invertör aşırı yük hatası verir. 150% ×(P9-01)×(motor anma akımı) 60 dakika devam ederse, invertör yine aşırı yük hatası verir. P9-01’i motorun aşırı yük kapasitesine göre ayarlayın. Eğer bu değer çok büyüse, hiçbir uyarı vermeden motor aşırı ısınabilir. Sürücü manuelindeki p9-01 parametresindeki bu işlemi daha detaylı anlatabilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 5 Şubat, 2023 gönderildi Share 5 Şubat, 2023 gönderildi Bu parametre hatalı ayarlanırsa motor nominal akımının üstünde herhangi bir sebepten dolayı akım çektiğinde sürücü hataya daha geç geçeceğinden, motor yüksek akımda ısınır ve zarar görebilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...