fers47 Oluşturuldu: 22 Nisan, 2023 Share Oluşturuldu: 22 Nisan, 2023 plc glci-196R micno gmtcnt sürücüsündeki hızlanma ve yavaşlama değerini değiştirmek için modbus adresini arıyorum teşekkürler. I am looking for the Modbus address to change the value of acceleration and deceleration on the micno gmtcnt drive at the plc glc-196R thank you. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 22 Nisan, 2023 gönderildi Share 22 Nisan, 2023 gönderildi Ürğnün sayfasında modbus adres haritası var. Linki burada https://gmtcontrol.com/wp-content/uploads/2021/05/Driver_ModBus_Address_Map.zip Bu dosya ile istediğiniz parametrenin adresini bulabiliyorsunuz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
fers47 22 Nisan, 2023 gönderildi Yazar Share 22 Nisan, 2023 gönderildi merci pour votre reponse ce que je vous dir j'ai essai l'adrese fourni par le logeciel mais j'ai pas conner svp si tu peu doner l'adresse que je ecrire sur le plc merci Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 24 Nisan, 2023 gönderildi Share 24 Nisan, 2023 gönderildi GMTSuite yazılımını kullanıyorsanız; Hızlanma rampası olan P0-17 için modbus adresi 61457' ye 40001 ekleyerek ulaştığımız 101458 adresini, Yavaşlama rampası olan P0-18 için modbus adresi 61458' e 40001 ekleyerek ulaştığımız 101458 adresini kullanmalısınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
fers47 7 Mayıs, 2023 gönderildi Yazar Share 7 Mayıs, 2023 gönderildi yes thank you Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...