fatihsonmez Oluşturuldu: 2 Mayıs, 2023 Share Oluşturuldu: 2 Mayıs, 2023 merhabalar.tek tek pot ile 3 sürücüyü kontrol edecem elinde şema olan varmı.birde sürücü ayarlarında bişey ayarlamam gerekiyormu.tşkler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 3 Mayıs, 2023 gönderildi Share 3 Mayıs, 2023 gönderildi Tek sürücüye potansiyometre bağlarken +10V, GND ve AI1 girişlerini kullanıyorsunuz. Bu cihazdan ikinci ve üçüncü cihazlara GND ve AI1' i paralel taşımanız yeterlidir. Ayar için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. P0-03 = 2 Birden fazla cihaza bağlanıldığından voltaj düşümü olabilir ve maksimum değerlere ulaşılamayabilir. Bu sebeple MICNO kullanıyorsanız tavsiyemiz pulse çıkışı ve girişlerini kullanarak senkronizasyonu sağlamanızdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...