Mrb.elimde 296t plc ile 5farkli pozisyonum var örnek: 1 2 3 4 5

 5nolu pozisyona gittim,hso 0 toplam pals 3400   işlem ok.

Start butuna ikinci kez bastığımda 

Enson 5.pozisyondaki 3400 palsten,motor  geriye dönerek 1.pozisyina set ettiğim palsten başlıyor bu normal bir durum mu ?

Eksen poz.kalib.blogunda ,cikic pozisyonunu move komutuyla 0a taşıyorum değişen birseyyok. 

Sizden istediğim 5.pozisyon tamamlandığında, start basıldığında 2.cevrimde pozisyon 1den başlasın 

 

Screenshot_20230815_105501_YouTube.jpg

Screenshot_20230815_105258_YouTube.jpg

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba İsmail Bey,

Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Aşağıdaki örnek projeye bakabilirsiniz.

Bu projede söylediğiniz gibi 5 pozisyon vardır. Bunları  izleme penceresinde k1, k2, k3, k4 ve k5 olarak görebilirsiniz.

Pozisyon set komutlarına hız ve pozisyon bilgisini girip ton zaman rölesine 5 ila 10ms arasında bir değer verirseniz istediğiniz gibi çalışacaktır.

Ekte nasıl yapılacağını izah ettiğim videoyu da bulabilirsiniz.

Kolay gelsin.

 

 