fatihA. Oluşturuldu: 20 Eylül, 2023 Share Oluşturuldu: 20 Eylül, 2023 İyi günler, GMT-396T veya diğer plc'lerin 0-10 volt analog girişlerine 24 volt gelmesi durumuna karşı cihazda herhangi bir koruma mevcut mu. Yoksa direk giriş kısmı bozulur mu. Nasıl bir arıza verir. 2. olarak PLC'de Analog modüller gibi giriş portunda arıza olduğunda ikaz veren bir tag mevcutmu. Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 20 Eylül, 2023 gönderildi Share 20 Eylül, 2023 gönderildi İyi günler Analog girişler 15VDC' ye kadar dayanıklıdır. Giriş kısımları bozulur ve değer okuyamazsınız. İkaz veren tag bulunmuyor. Gerçekçi olmayan değerler okuduğunuzda bilinki bozulmuştur. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
fatihA. 20 Eylül, 2023 gönderildi Yazar Share 20 Eylül, 2023 gönderildi Referans voltajı olarak 7805 voltaj regülatörü ile bir potans devresi kullanarak analog girişe 0-5 volt arası bir analog giriş elde etmiş oldum. PLC'nin Analog çıkış voltajını referans voltajı olarak kullanma durumum nedir. Ordan 10 volt alsam, kullanabilirmiyim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 21 Eylül, 2023 gönderildi Share 21 Eylül, 2023 gönderildi evet kullanabilirsiniz şöyle bir örnek ekliyorum. Örnek olarak max değerini 10 değerine çıkardım yani 1 değerini gönderirsem 1V okuyacağım. 10 değerini gönderirsem 10v okuyacağım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...