osmankalhan Oluşturuldu: 10 Ocak Share Oluşturuldu: 10 Ocak Merhabalar RS485 ile iki cihazı birbirine bağladım Baudrade vs ayarlarını hepsini girdim. PLC de de aynı ayarları yaptım PLC yi master yaptım. Ancak hangi adreslerden okuma yapacağım konusunda bilgim yok voltmetre sol üsründe rx/tx yanıp sönüyor. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 10 Ocak gönderildi Share 10 Ocak gönderildi Kullandığınız cihazdaki modbus adreslerini bulup Slave Tag adreslerine eklemeniz lazım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
osmankalhan 26 Ocak gönderildi Yazar Share 26 Ocak gönderildi Bu şekilde değişken eklerken entes'in dökümanındaki değerlere 40000 ekleyerek işimi çözmüş oldum. Diğer arkadaşlar da bu konuda veri adresine 40000 ekleyerek haberleştirmede doğru adresi bulabilirler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...