  1. GSR164R ve GSR2118R' nin bütün girişleri 0...10V analog sinyalleri okuyabilirler. Ancak Pt-100 ya da Termokupl gibi sıcaklık sensörlerlerinden gelen bilgileri okuyamazlar.

    Bu gibi durumlarda sıcaklık bilgisini 0...10V DC analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanarak çözüm üretilebilir.

  2. CPU' nun üzerinde 1 tane 0...10V / 0...20mA ya da 4...20mA sinyalleri okuyabilen analog giriş mevcut.

    Pt-100 sıcaklık sensörü sıcaklıkla orantılı omaj bilgisi verdiğinden bu girişle okunamaz.

    Bu gibi durumlarda sayın @VKU ' nun atıfta bulunduğu konudaki gibi pt-100 bilgisini analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanılmalıdır.

    Ya da çevirici kullanılmayıp PLC' ye ilave sıcaklık modülü (GXM20UA/40UA) eklenmelidir.

  3. Belirttiğiniz şekilde ben de aynen yazdım ve ofline simülasyonda denedim.

    Herhangi bir yükselen kanar kontak on olunca timer on oluyor ve süre saymaya başlıyor.

    Sayma anında başka bir kontak on olursa saymaya baştan başlıyor.

    Süre biterse timer off oluyor.

    Anormal bir durum yok yani.

     

    Şayet timer kalıcılı ayarlanırsa ancak sizin dediğiniz gibi sonra gelen sinyallerden etkilenmiyor.

     

    image.png.f1d54267d0ec8c854f083ca3b9432bf1.png

  4. Micno sürücü için örneğe ben de baktım, frekans set değeri 4096' dır, burada adres olarak 44097 girilmiş, yani 4096 adresine 40001 eklenmiş.

    image.thumb.png.8a4c3fa49e5706f42ad9edf30990d330.png

     

    Sizin invertörün frekans set değeri adresi bunlardan hangisi?

    image.png.d56aaea32ec0cab82928fda1e98b8708.png

    Invertör firmasından teyit edelim lütfen. direk 40 binli adresleri verdiği için sadece +1 ekleyin. Yani 40014 için 40015, 40015 için 40016 girin. Böylece haberleşilmesi gerekir.

    Tabi öncesinde invertöre frekans değişiminin haberleşme üzerinden yapılacağı da öğretilmeli.

  5. Bunun için bir scada yazılımı kullanmalısınız ya da PLC ile yazılacak yazılımı kendiniz yazmalısınız.

    GLC396T Ethernet portu vasıtası ile Modbus TCP haberleşebilir. Örnek bir yazılım aşağıdaki örnekte vardır.

     

  6. 2km mesafe açık alan ve antenlerin bşrbşrini gördüğü durum için geçerlidir. 

    Araya duvarların girdiği durumlarda mesafe ile ilgili kesin birşey söylenemez. Zira duvar kalınlıkları, kullanılan demir yoğunluğu mesafeyi ciddi etkileyen unsurlardır. 

    Ancak tecrübeler paylaşılabilir.

    Ben bulunduğum binada zeminle üçüncü kat arasında iletişim kurabilmiştim mesela. 

  7. GMTSoft için Modbus adres haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre panelin yazım formatına göre yazmalısın. 
     
    MW0…MW511   Modbus adres karşılığı 40001…40512 dir. (1 word)
    MB0…MB1023    Modbus adres karşılığı 00001…01024 dir.
    IP0…IP272            Modbus adres karşılığı 10001…10273 dir.
    QP0…QP272        Modbus adres karşılığı 02001…02273 dir.
    MI0…MI1023       Modbus adres karşılığı 41001…43047 dir. (2 word signed int)
    MF0…MF102       Modbus adres karşılığı 44001…46047 dir. (2 word float)

  8. Tahsin Yeter, 1 saat önce yazdı:

    Ypmış olduğum programda

    105 adet float değişkeni

    315 adet integer değişkeni

    430 adet bit değişkenini 

    RS485 üzerinden TSG101E ve GLC 396T arasında haberleştirmek istiyorum. Telefon üzerinden yardım aldığımda 1024 adet operand haberleştirilebileceği söylenmişti.

    Bu 1024 byte mi ? yoksa değişken adeti mi? 

    byte ise (105x4)+(315x2)+(430/8) üzerinden mi hesap yapılacak?

    Diğer bir sorum ise integer değer 16 bit değil mi yani 2byte değil mi ? neden adres tag ile bir integer değeri panele gönderdiğimde listede 32 bit olarak gösteriyor?

    Haberleştirilecek değişken sayısında bir kısıt olduğunu düşünmüyorum. 

    Tek sayfada çokça değişken olursa verilerin tazelenmesi gecikmeli olacaktır o kadar. 

    8bit = 1 bayt

    2 bayt = 1 word = 16 bit

    2 word = 1 integer = 32 bit

    Bu durum ürüne göre değişmez, standarttır. 

  9. Bilgisayarınıza manuel olarak

    ip adresi 192.168.0.5

    Alt ağ maskesi 255.255.255.0 

    Varsayılan ağ geçidi 192.168.0.1

    Olarak ayarlayıp ping atın. 

    HMI nın ip adresi 192.168.0.100 olmalıdır. 

    Ping başarılı olursa, gerisi de olur. 

×
×