CPU' nun üzerinde 1 tane 0...10V / 0...20mA ya da 4...20mA sinyalleri okuyabilen analog giriş mevcut.
Pt-100 sıcaklık sensörü sıcaklıkla orantılı omaj bilgisi verdiğinden bu girişle okunamaz.
Bu gibi durumlarda sayın @VKU ' nun atıfta bulunduğu konudaki gibi pt-100 bilgisini analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanılmalıdır.
Ya da çevirici kullanılmayıp PLC' ye ilave sıcaklık modülü (GXM20UA/40UA) eklenmelidir.
-
Genel anlamda yapılmak istenen nedir?
-
Belirttiğiniz şekilde ben de aynen yazdım ve ofline simülasyonda denedim.
Herhangi bir yükselen kanar kontak on olunca timer on oluyor ve süre saymaya başlıyor.
Sayma anında başka bir kontak on olursa saymaya baştan başlıyor.
Süre biterse timer off oluyor.
Anormal bir durum yok yani.
Şayet timer kalıcılı ayarlanırsa ancak sizin dediğiniz gibi sonra gelen sinyallerden etkilenmiyor.
-
Aşağıdaki şekilde mi resetliyorsunuz?
-
Ekran görüntüsünü alabilirsiniz ancak görüntüleme işlemi sadece pc de olur.
HMI' nız ethernet portlu ise ağ üzerinden pc ile ftp protokolü ile bağlanıp dosyaları görebilirsiniz.
-
Kablo sarma için MICNO ların tork kontrol özelliğini kullanıyorlar. Forumda onunla ilgili bir makale gmrmüştüm. Ona bakabilirsiniz.
-
Mobil cihazınızın seri RS-485 haberleşebilen portu mu var?
-
Su seviyesini analog olarak ölçtüğünüzü düşünüyorum.
Şayet böyle ise karşılaştırma komutları ile istediğiniz değerin altında ya da üstünde çıkış elde edebilirsiniz.
-
Tam anlayamadım.
Bir sürücünün analog çıkışını, diğer sürücünün analog girişine hız komutu olarak girebilirsiniz. Analog giriş ayarları ile bunu oranlayabilirsiniz de.
Gayeniz senkron çalışma mı?
-
Micno sürücü için örneğe ben de baktım, frekans set değeri 4096' dır, burada adres olarak 44097 girilmiş, yani 4096 adresine 40001 eklenmiş.
Sizin invertörün frekans set değeri adresi bunlardan hangisi?
Invertör firmasından teyit edelim lütfen. direk 40 binli adresleri verdiği için sadece +1 ekleyin. Yani 40014 için 40015, 40015 için 40016 girin. Böylece haberleşilmesi gerekir.
Tabi öncesinde invertöre frekans değişiminin haberleşme üzerinden yapılacağı da öğretilmeli.
-
Bunun için bir scada yazılımı kullanmalısınız ya da PLC ile yazılacak yazılımı kendiniz yazmalısınız.
GLC396T Ethernet portu vasıtası ile Modbus TCP haberleşebilir. Örnek bir yazılım aşağıdaki örnekte vardır.
-
-
2km mesafe açık alan ve antenlerin bşrbşrini gördüğü durum için geçerlidir.
Araya duvarların girdiği durumlarda mesafe ile ilgili kesin birşey söylenemez. Zira duvar kalınlıkları, kullanılan demir yoğunluğu mesafeyi ciddi etkileyen unsurlardır.
Ancak tecrübeler paylaşılabilir.
Ben bulunduğum binada zeminle üçüncü kat arasında iletişim kurabilmiştim mesela.
-
GMTSoft için Modbus adres haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre panelin yazım formatına göre yazmalısın.
MW0…MW511 Modbus adres karşılığı 40001…40512 dir. (1 word)
MB0…MB1023 Modbus adres karşılığı 00001…01024 dir.
IP0…IP272 Modbus adres karşılığı 10001…10273 dir.
QP0…QP272 Modbus adres karşılığı 02001…02273 dir.
MI0…MI1023 Modbus adres karşılığı 41001…43047 dir. (2 word signed int)
MF0…MF102 Modbus adres karşılığı 44001…46047 dir. (2 word float) -
GMTCNT plc için hangi yazılımı kullanıyorsunuz?
-
Haberleşme yapılan bu protokoller standart olduğu için markadan bağımsızdırlar. Sınır varsa başka markalarda da vardır.
- 1
-
Tahsin Yeter, 1 saat önce yazdı:
Ypmış olduğum programda
105 adet float değişkeni
315 adet integer değişkeni
430 adet bit değişkenini
RS485 üzerinden TSG101E ve GLC 396T arasında haberleştirmek istiyorum. Telefon üzerinden yardım aldığımda 1024 adet operand haberleştirilebileceği söylenmişti.
Bu 1024 byte mi ? yoksa değişken adeti mi?
byte ise (105x4)+(315x2)+(430/8) üzerinden mi hesap yapılacak?
Diğer bir sorum ise integer değer 16 bit değil mi yani 2byte değil mi ? neden adres tag ile bir integer değeri panele gönderdiğimde listede 32 bit olarak gösteriyor?
Haberleştirilecek değişken sayısında bir kısıt olduğunu düşünmüyorum.
Tek sayfada çokça değişken olursa verilerin tazelenmesi gecikmeli olacaktır o kadar.
8bit = 1 bayt
2 bayt = 1 word = 16 bit
2 word = 1 integer = 32 bit
Bu durum ürüne göre değişmez, standarttır.
-
Daha ayrıntılı bilgi verin lütfen.
-
-
Bir sayfada 20 Adet komponente izin veriliyor diye biliyorum. İkinci bir sayfa oluşturmanbgerekecek.
-
Zigbee RF modül var.
-
Pencerenin açılmasını engelleyen bir sebep vardır.
Genelde bu sebep antivirüs ve pc koruma yazılımları olur.
İmkanınız varsa başka bir pc de deneyip sorunun nereden kaynaklandığını ayrıştırabilirsiniz.
-
Öncelikle ürünleri kablolu olarak sorunsuz haberleştirip ardından kablosuz haberleştirmeye çalışmanızı tavsiye ederim.
-
296R nin ilgili haberleşme portu aktif edilip haberleşmek istenen registerlar haberleşmeye açıldı mı?
bu cihazla ısı kontrolü
in Ekranlı Mini PLC FORUM
gönderildi
GSR164R ve GSR2118R' nin bütün girişleri 0...10V analog sinyalleri okuyabilirler. Ancak Pt-100 ya da Termokupl gibi sıcaklık sensörlerlerinden gelen bilgileri okuyamazlar.
Bu gibi durumlarda sıcaklık bilgisini 0...10V DC analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanarak çözüm üretilebilir.