muhammed kork Oluşturuldu: 8 Mayıs, 2020 Share Oluşturuldu: 8 Mayıs, 2020 İYİ ÇALIŞMALAR. PLC RÖLE ÇIKIŞLARIM ORTALAMA 4 SANİYEDE 1 KERE ÇALIŞACAK. TRANSİSTÖR ÇIKI MODÜLÜNÜ 24VDC 2 WATT SELENOİD VALFLERE DİREK BAĞLAMAK İSTİYORUM . HATA DURUMU HARİCİNDE ÇALIŞMADA SORUN YAŞARMIYIM. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Mayıs, 2020 gönderildi Share 9 Mayıs, 2020 gönderildi Yaşamazsınız. Böylesi sık açılıp kapanan sistemlerde Transistör çıkışı kullanmanız tavsiye edilir. Zira rmlelerin açma kapama ömürleri vardır. Kısa sürede arızalanırlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...