smorc37 Oluşturuldu: 26 Mayıs, 2018 Share Oluşturuldu: 26 Mayıs, 2018 merhaba 188t plc ve gop41070 et hmı var hmı'den buton ve ledim var ben hmı'den buton tıklayarak plc den fisiksel çıkıs almak istiyorum ama basaramadım konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz hmıdan hangi adresleri seçmem gerekiyor bununla ilgili koınu bulamadım plc den fısıksel ınput ve çıkıs alabılıyorum ama hmıdan yapamıyorum. teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 26 Mayıs, 2018 gönderildi Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba; plc ile ekran haberleşmesini yaptın varsayarak; ekteki programa bakarsan motor start MB0, stop MB1, motor çıkışı için QP0 fiziksel çıkışı mevcut. bu çıkışı ekranda izlemek için de MB 5 sanal röleyi kullandım. start komutu için hmı programında PLC part kısmından bit state switch i sürükleyip ekrana bırak basic attribute sekmesinde sağ tarafta write adres kısmından addr type MB coils i, adresse de 0 ı yazıp OK tıkla. aynı işlemi stop için de yap ama stop mb1 olduğu için adress 1 olacak. motorun durumunu görmek için de (yani MB5 in durumunu) plc part kısmından bit state lamp ı sürükle bırak. basic attribute sekmesinde sol tarafta read adress bölümünde addres type coils, adress de 5 olacak şekilde ayarla. çok oldu ekran kullanmayalı umarım yanlış bilgi vermemişimdir. hatam varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. selamlar MOTOR-START STOP.bmp 1 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 26 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi Ervin, 51 dakika önce yazdı: Merhaba; plc ile ekran haberleşmesini yaptın varsayarak; ekteki programa bakarsan motor start MB0, stop MB1, motor çıkışı için QP0 fiziksel çıkışı mevcut. bu çıkışı ekranda izlemek için de MB 5 sanal röleyi kullandım. start komutu için hmı programında PLC part kısmından bit state switch i sürükleyip ekrana bırak basic attribute sekmesinde sağ tarafta write adres kısmından addr type MB coils i, adresse de 0 ı yazıp OK tıkla. aynı işlemi stop için de yap ama stop mb1 olduğu için adress 1 olacak. motorun durumunu görmek için de (yani MB5 in durumunu) plc part kısmından bit state lamp ı sürükle bırak. basic attribute sekmesinde sol tarafta read adress bölümünde addres type coils, adress de 5 olacak şekilde ayarla. çok oldu ekran kullanmayalı umarım yanlış bilgi vermemişimdir. hatam varsa lütfen düzeltin arkadaşlar. selamlar MOTOR-START STOP.bmp teşekkürler dediklerinizi uyguladım hmı ssimilasyonda çalısıyor fakat plc den halen çıkıs alamadım mb coıls şeçince haberlesme sorunum oluyor bits state lamp hmı ekranına gelmiyor ozaman sanırım haberlesme sorunum var şimdi onunla ilgileniyorum teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 26 Mayıs, 2018 gönderildi Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi (düzenlendi) muhtemelen haberleşmede sorun var dediğin gibi. benim de başıma gelmişti, ekran görünüyor butonlar var ama yazılar yoktu... 232 ile mi deniyorsun? 485 i dene. ben hep 485 ile bağlanmıştım. 26 Mayıs, 2018 tarihinde Ervin tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 26 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi Ervin, 1 dakika önce yazdı: muhtemelen haberleşmede sorun var dediğin gibi. benim de başıma gelmişti, ekran görünüyor butonlar var ama yazılar yoktu... 232 ile mi deniyorsun? 485 i dene. ben hep 485 ile bağlanmıştım. evet 485 ile deniyorum kablo baglantılarım 2 adet yerleri dogru pdf göre yaptım fakat basaramadım henüz hmı den lb seçince sorun yok mb seçince olmuyor halen ugrasıyorum atladıgım ne var bılmıyorum 485 ve 232 anlatımı var ordan yararlandım 2 adet kabloyuda dogru oldugu konusunda eminim baska ne sorun olabılır acaba? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
asyildiz 26 Mayıs, 2018 gönderildi Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba, Aşağıdaki dökümanı okumanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin. GMTSoft_da_PLC_HMI_Haberleşme.rar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 26 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi asyildiz, 15 dakika önce yazdı: Merhaba, Aşağıdaki dökümanı okumanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin. GMTSoft_da_PLC_HMI_Haberleşme.rar uyguladım benim kablomda 9-5 kulanılıyordu ben onu 2-6 yaptım (A-B Aolayına dikkat ettim) gerek plc hmı ayarları dıkkat ederek uyguladım cıhazlarının birinde sorunmu var acaba osıloskobum felan var kontrol edebilirmiyim 3 yıl once alınmıs cıhazlar bunlar ama çalısan bir sistemden sökmüstum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
asyildiz 26 Mayıs, 2018 gönderildi Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba, Programınızı gönderirseniz daha rahat yardımcı olabilirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 26 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 26 Mayıs, 2018 gönderildi asyildiz, 19 dakika önce yazdı: Merhaba, Programınızı gönderirseniz daha rahat yardımcı olabilirim. http://www.dosya.tc/server13/pzvkiy/test2.rar.html dosyalarım burda zip halinde benim 2-6 nolu kablolarım dogru dimi hocam orda bi degisiklik yapmama gerek yok sanırım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Mayıs, 2018 gönderildi Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi HMI Com0 portu için 6 - A, 1 - B şeklindedir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 27 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi malikenes, 6 saat önce yazdı: HMI Com0 portu için 6 - A, 1 - B şeklindedir. teşekkürler uygulayacagım halen yapabilmiş deyilim ugrasmaya devam Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 27 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi malikenes, 12 saat önce yazdı: kablo baglantı resimlerim bu şekilde halen ugraşiyorum başka deniyebilcegim bir şey varmı orjinal kablomu almam gerekli yada programsal bi hatammı var lütfen yardımlarınızı bekliyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Mayıs, 2018 gönderildi Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi PLC programında slave bloğunu çağırdığın satırın resmini de görsek iyi olur. Hem ladder ın hem de bloğun iç resmini, bir de HMI bağlantının ve ayarlarının resmini. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 27 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi resimler ekde baska gerekli resim varsa eklerim hakim deyilim konuya ve halende bulamadim birsey 1 ust satırda plc ve hmı programımıda yukledim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 27 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 27 Mayıs, 2018 gönderildi smorc37, 12 dakika önce yazdı: resimler ekde baska gerekli resim varsa eklerim hakim deyilim konuya ve halende bulamadim birsey 1 ust satırda plc ve hmı programımıda yukledim. resim net olmadı vrus vs yoktur arkadaşlarım lınkden bakabilirsiniz https://www.upload.gen.tr/d.php/www/IJ0O1/s2~1.png.html Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Mayıs, 2018 gönderildi Share 28 Mayıs, 2018 gönderildi Resim inmiyor. Sana tavsiyem mesai saatleri içinde GMT yi araman. Uzak bağlantı ile programlarını incelesinler. Kablon da sağlam ise PLC veya HMI nın biri arızalı demektir. Zaten 188T yeni bir ürün olamaz, bireylerden söküldü herhalde ya da bir sayıcının elinde uzun süredir durmuş. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 28 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar Share 28 Mayıs, 2018 gönderildi teşekkürler aradım hemen yardımcı olup örnek bi program attılar haberlesme ile ilgili sorunum halloldu karamsar sekılde kalmıştım bu sekilde inşallah yavas yavas yol alıcam bende yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...