adolf1212 Oluşturuldu: 28 Mayıs, 2018 Oluşturuldu: 28 Mayıs, 2018 İyi çalışmalar Number input register ile herhangi bir registere değer giriyorum ve değer girdiğim registeri okuyorum sıkıntı yok ben bu girdiğim değeri enerji kesintisinden sonrada yazmak ve okumak istiyorum bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim. PLC yok sadece modbus üzerinden değer okuma ve yazma yapıyorum. Alıntı
asyildiz 28 Mayıs, 2018 gönderildi 28 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba RWI registerleri kullanırsanız kalıcı hafızaya kayıt etmiş olursunuz. Kolay gelsin. Alıntı
adolf1212 28 Mayıs, 2018 gönderildi Yazar 28 Mayıs, 2018 gönderildi işlemi gerçekleştirdim teşekkürler birde RWI ya yazdığım değeri nasıl mov edebilirim. Alıntı
asyildiz 31 Mayıs, 2018 gönderildi 31 Mayıs, 2018 gönderildi Merhaba, Functions Part başlığı altındaki Data Transmission kullanarak yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Alıntı
Hanifi 3 Haziran, 2018 gönderildi 3 Haziran, 2018 gönderildi HMI larda kalıcı Register tipleri RW ve FRW dir. RWI ve FRWI indeksli gösterim registerları olup LW9000 içindeki değere bağlı olarak değişkenlik göstereceğinden, kalıcı hafıza ihtiyacı RW veya FRW ile giderilmelidir. 1 Alıntı