Ramazan Oluşturuldu: 12 Mart, 2018 Share Oluşturuldu: 12 Mart, 2018 Merhaba Arkadaşlar, Bi konu hakkinda yardimlariniza ihtiyacim var.Gmt ekran ile modbus haberleşme yapan varmı aranızda ben başaramadım bir türlü... Sürücünün start stop komutlarını veriyorum modbus üzerinden hiç bir sıkıntı olmuyor.programa akim okuma veya devir okuma gibi bazı paremetreleri ekleyince 3 sn de bir ekranda responso yazıyor. Yani okuma hızına yetiştiremiyor ve bu hatayı verirken start biti göndersen onu da algılamıyor inverter iyice kasıyor. Acaba adreslerde hatamı yaptım dedim inverterin üretici firmasıyla kontak kurdum ,hiç bir sıkıntı yok aynı programla farklı marka ekranla haberleşiyor. Gözden kaçırdığım bir şey olabilir veya eksik bir seyler yapmis olabilirim diye düşünüyorum , farkli ekranlarda sıkıntı olmuyorsa bunda neden sıkıntı olsun... Şimdiden teşekürler... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 12 Mart, 2018 gönderildi Share 12 Mart, 2018 gönderildi Sürücünün markası nedir. Start vermeden o adresler okunurken hata geliyor mu? Eğer hata motor start aldıktan sonra oluyorsa. Bu parazit olma olasılığınI artırır. Bu durumda ona göre iyileştimeler yapmalısınız. Burgulu ve blendajlı kablo. Kabloları elektrik kablolarından uzaklaştırma gibi. Eğer hata sürücü start almadan da oluşuyorsa. Yazılımızda hata yada eksik nokta vardır. O adresleri tek tek okuyup okuyamadığınızı deneyebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ramazan 12 Mart, 2018 gönderildi Yazar Share 12 Mart, 2018 gönderildi Merhaba öncelikle yorumunuz için tesekur ederim , Invertor model markası control teknik unidrive m200 . Daha önceleride yine 7 inç gmt ekranla 3-4 kez uygulamalarimda kullandım aynı şekilde control teknik marka invertörler ile oradada çözemedim yaptığım tüm uygulamalar çalışıyor fakat 5-10 sn de bir response yazısı çıkıyor daha sonra yazı kendiliğinden gidiyor.Bu yazı çıktığı an ekran değerleri okuyamıyor veya her hangi ber stop veya start bit göndermişsen o esnada algılamıyor. Yazı çıkmıyorken yaptığın tüm islemleri algılıyor. Yaptigim işlem start stop reset birde akim okumak ve modbus haberleşme adreslerini doğru yazdigimdan eminim. Akim okumayı devreden çıkarıp programı yüklersem sıkıntı yok hata vermiyor.Ama devir ve akim okumada sıkıntı oluyor .haberlesme soketi orijinal gmt soketi acaba soketin içinde direnç veya kapasitör konulmamış olabilir mi ? Açıp bakmadım yada direnç veya kapasitör varsa değerleri kaç olmali bu konuda hiç bi fikrim yok , sadece bi kaç defa farklı ekranların şirketinde direnç ve kapasitör gördüğüm için söylüyorum. Çünkü her şey normal çalışması lazim eksik bir şey göremedim..Bir çok uygulama yapmama rağmen bu sorunumu çözemedim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 13 Mart, 2018 gönderildi Share 13 Mart, 2018 gönderildi Ekranda Akım ve devir göstergeleri varken, sürücüye start vermediğinizde (bu sırada akım ve devir 0 olacaktır.) HMI ekranına hata geliyor mu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ramazan 14 Mart, 2018 gönderildi Yazar Share 14 Mart, 2018 gönderildi Evet doğru söylüyorsunuz makina dururken uyarı vermiyor hiç bir hata yok . Okumaya başladıktan sonra yazıyor, ama nasıl bir iyileştirme yapmalıyım 2 telli orgülü kablo 120 ohm termination direncide bağlamıştım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ramazan 14 Mart, 2018 gönderildi Yazar Share 14 Mart, 2018 gönderildi Cok şükür hallettim , ekran kablosunu 0 v la birleştirdim düzeldi.Her şey için saolun .İyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...