Jump to content
Feyruz

ANOLAG DEĞER KONTROLU

Önerilen İletiler

Oluşturuldu:

Merhabalar modul üzerindeki Anolag çıkışlar ile 0-10v sürücü hız referans kontrolu yapacağım fakat Siemenste olduğu gibi bie move komutu bulamadım.

Progranm içinde sabit referans değerlerim olacak önlerine bit koyarak hangisine ihtiyacım var ise onu referan olarak tanımlamak istiyorum.

Nasıl yapabiirm?

gönderildi

Merhaba,

GMTSuite'de MOVE komutu, Matematik başlığı altındaki EŞİTLE komutuyla yapabilirsiniz. Eşitle komutu önündeki şartlar sağlandığında, B değerini A değerinin içerisine yazar. 

Kolay gelsin.

gönderildi

Bilgi için teşekkürler.

Peki 0-10 v kontrolde

10v karşılığı 27648

5v karşılığı 13824 midir?

yani a değerine outpud modülünün tagini girdim be değerinide 27648 vediğimde modül 10 v çıkış verecekmidir?

konumlandırma.jpg

gönderildi

Donanım konfigürasyonundan skalayı ayarladığınız değer, 0-10v veya 0/4-20mA karşılık gelen değerdir. Skalayı 0-10000 yaptığınızda Analog çıkış registerına 5000 yazılması fiziksel olarak 5V üretilmesine, 8000 yazılması da 8V üretilmesini sağlayacaktır.