Jump to content
Sign in to follow this  
Feyruz

ANOLAG DEĞER KONTROLU

Recommended Posts

Merhabalar modul üzerindeki Anolag çıkışlar ile 0-10v sürücü hız referans kontrolu yapacağım fakat Siemenste olduğu gibi bie move komutu bulamadım.

Progranm içinde sabit referans değerlerim olacak önlerine bit koyarak hangisine ihtiyacım var ise onu referan olarak tanımlamak istiyorum.

Nasıl yapabiirm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba,

GMTSuite'de MOVE komutu, Matematik başlığı altındaki EŞİTLE komutuyla yapabilirsiniz. Eşitle komutu önündeki şartlar sağlandığında, B değerini A değerinin içerisine yazar. 

Kolay gelsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilgi için teşekkürler.

Peki 0-10 v kontrolde

10v karşılığı 27648

5v karşılığı 13824 midir?

yani a değerine outpud modülünün tagini girdim be değerinide 27648 vediğimde modül 10 v çıkış verecekmidir?

konumlandırma.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Donanım konfigürasyonundan skalayı ayarladığınız değer, 0-10v veya 0/4-20mA karşılık gelen değerdir. Skalayı 0-10000 yaptığınızda Analog çıkış registerına 5000 yazılması fiziksel olarak 5V üretilmesine, 8000 yazılması da 8V üretilmesini sağlayacaktır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...