halit10 Oluşturuldu: 2 Haziran, 2022 Share Oluşturuldu: 2 Haziran, 2022 Sayın yönetici merhabalar Pdesigner editör programında HMI modül için birden fazla sayfa (Frame) oluşturdum. Ama HMI modülünü kapatıp tekrar açtığımda 0. Frame den başlatılıyor. Bunu en son kaldığı yerden (Frame den) başlayacak şekilde ayarlamak mümkün müdür acaba ? Şimdiden teşekkürler... Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 2 Haziran, 2022 gönderildi Share 2 Haziran, 2022 gönderildi Merhaba PDesigner programında PLC Control bölümünde sayfa değiştirme ve geçerli sayfa registerlarını ayarlayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Geçerli sayfa registerını PLC nin bir registerı olarak belirleyin ve PLC içersinde başka bir kalıcı registera sürekli gönderin. Cihaz enerjilendikten bir süre sonrada bu değeri sayfa değiştirme registerına bir kereliğine gönderin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...