ctrlmakina Oluşturuldu: 7 Haziran, 2022 Share Oluşturuldu: 7 Haziran, 2022 merhaba GLC 396R plc nın varsayılan ıp adresı varmıdır yada ben bu plc ye nasıl bagalanacagım suite programında cıhaz ekle dedıgımde ıp cıkmıyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 7 Haziran, 2022 gönderildi Share 7 Haziran, 2022 gönderildi Fabrika ayarlarında otomatik ip alır. Cihaz ekleden eklememelisiniz. Kendisi otomatik olarak cihazlar sekmesinde görülmeli. Bilgisayarınızın ip ayarlarının otomatik olduğuna emin olun. Otomatik değilse 169.254.42.52 nolu IP yi verip deneyin. PLC kullanılmış bir ürün ise enerji vermeden önce reset sivicine basıp enerji verdilten sonra 20 saniye kadar daha basmaya devam edin. Çözüm olmaz ise bir çare GMT yi arayın. Malum uzak bağlantı daha iyidir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
YUSFAYN 16 Haziran, 2022 gönderildi Share 16 Haziran, 2022 gönderildi Videoda anlatılmıştır Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...