mcan20 Oluşturuldu: 28 Temmuz, 2022 Share Oluşturuldu: 28 Temmuz, 2022 üstadlarım merhaba sistemimde tsg 07 196 r ve ssr ile ısı kontrolü yaptıgım için gxm 88 ta var plc ekranla rs 232 ile haberleştirdim dtc 1000v ile 485 ile ekrandan gelen sıcaktık değerini dtc 1000 v ye set değeri olarak atamak istiyorum lakin dtc 1000 v nin set adresi 1001H bunu plcye nasıl yazabilirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Temmuz, 2022 gönderildi Share 28 Temmuz, 2022 gönderildi Hexadecimal 1001 in Desimal karşılığı 4097 dir. Dönüşüm için windowsun hesap makinesini programlayıcı modda kullanmanızı tavsiye ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mcan20 28 Temmuz, 2022 gönderildi Yazar Share 28 Temmuz, 2022 gönderildi malikenes, Bir saat önce yazdı: Hexadecimal 1001 in Desimal karşılığı 4097 dir. Dönüşüm için windowsun hesap makinesini programlayıcı modda kullanmanızı tavsiye ederim. üstadım plc nin içindeki registerin modbus adresine 4097 yazmam yeterlimi yani Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mcan20 30 Temmuz, 2022 gönderildi Yazar Share 30 Temmuz, 2022 gönderildi Çözüldü hepinize yardimlariniz icin tesekkur ederim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...