bkaragul Oluşturuldu: 14 Ağustos, 2022 Share Oluşturuldu: 14 Ağustos, 2022 Merhabalar. 196T PLC'lerinizi fiber lazer rezonatörlerinin modülasyon girişi için kullanmaktayım. HMI'dan girilen PWM Dutty değeri ve Frekans değerine göre PWM sinyali üretmekte. Ancak son aldığımız PLC yeni versiyon ve yeni firmware yüklü. Eski PLC'ler sıkıntısız çalışmakta iken yeni versiyonda şöyle bir problem var. PWM değerini %90, Frekansını 5000 Hz yaptığımızda çıkış voltaj değeri düşüyor, neredeyse hiç çıkış vermiyor. Sorunu nasıl çözebiliriz? İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 16 Ağustos, 2022 gönderildi Share 16 Ağustos, 2022 gönderildi Merhaba, belirttiğiniz problem ile ilgili testler yapıldığında herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir. Yükünüzde bir değişiklik olabilir mi? 500mA yük üst sınırıdır. Eğer imkânınız varsa 296T ile deneme yapın, yada firmamızla irtibat kurabilirseniz yaşadığınız sıkıntıyı detaylı incelemek için yol alabiliriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bkaragul 18 Ağustos, 2022 gönderildi Yazar Share 18 Ağustos, 2022 gönderildi Yükte ya da yüksüz fark etmiyor. Hatta yük direnci bağlayarak test ettim. gene olmadı. Hatta HSO Grup0, 1, 2 denemelerimde de aynı sorun devam ediyor. Elimdeki bütün PLC'ler 196T eski versiyon. Problemli olanın üzerinde GMTSuite İbaresi var. Aynısından bir tane daha bulup denemem lazım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...