kakgun21 Oluşturuldu: 30 Ağustos, 2022 Share Oluşturuldu: 30 Ağustos, 2022 GLC-296R marka bir plc'de sinamics v20 ile rs485 ile bağlantı kurup 5. girişten gelen tetikle 500mm çapında bir döner tablayı 1 tur attırıp durmasını istiyorum örneğin bir sensör ile oradan başlayıp orada durmasını istiyorum bunu yapmasını sağlayan kod için bana yardımcı olur musunuz ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 31 Ağustos, 2022 gönderildi Share 31 Ağustos, 2022 gönderildi İyi günler, Bahsettiğiniz uygulamayı invertörün dijital girişlerinden start - stop vererek yapmanız daha hızlı ve doğru bir sonuç almanızı sağlar, haberleşme gecikmeleri vs işinizi olumsuz etkileyebilir. Haberleşme ile yapmak istiyorsanız da cihazınızı haberleşme ile start stop alacak şekilde ayarlayıp bununla alakalı adresleri tespit ederek plc üzerinden gerekli dataları göndererek yapabilirsiniz. Bununla alakalı forumda örnek program bulabilirsiniz ama takdir edersiniz ki bizim örneklerimiz GMT cihazları üzerinden verilir Siemens ile ilgili geliştirmeyi sizin yapmanız gerekecektir. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...