tarikyilmaz5242 Oluşturuldu: 2 Eylül, 2022 Share Oluşturuldu: 2 Eylül, 2022 Merhaba ben birden fazla gmt plc rs485 üzerinden haberleştirmek istiyorum yapıcagım uygulama 4 adet plc var ve 1 tane plc pt100 sıcaklık modülünden sıcaklık bilgisi geliyor bu sıcaklık bilgisini diğer plc lere yollamak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egecanbiryan 5 Eylül, 2022 gönderildi Share 5 Eylül, 2022 gönderildi GMTSuite konfigürasyon kısmından verileri alacağınız PLC' leri slave, verinin okunmasının veya yazılmasının sağlandığı PLC' yi ise master olarak ayarladıktan sonra haberleşme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Master olarak ayarladığınız PLC' nin programında otomatik olarak slave tag listesi görünecektir. Bu slave tag listesine haberleştirmek istediğiniz PLC' nin ID numarasını, haberleşme adres türünü, haberleşme adresini, oku/yaz özelliğini belirtmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında ise slave PLC' den aldığınız veriyi PLC adresi kısmındaki register üzerinden kontrol edebilirsiniz. Konu ile alakalı firmayı da arayabilirsiniz. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egecanbiryan 5 Eylül, 2022 gönderildi Share 5 Eylül, 2022 gönderildi Uygulamanızda yapmanız gereken ise 4 PLC' den birini master olarak belirlemek daha sonrasında sıcaklık modülünden veriyi okumak ve bu sıcaklık verisini yine master PLC üzerinden diğer slave PLC' lere dağıtmaktır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 16 Eylül, 2022 gönderildi Share 16 Eylül, 2022 gönderildi Peki gmt suite de plc leri master yada slave olarak nasıl ayarlıyoruz bunun için örnek bir program varmıdır gmt yi ilk kez kullanmaya başladık. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Eylül, 2022 gönderildi Share 16 Eylül, 2022 gönderildi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
bilrut771 17 Eylül, 2022 gönderildi Share 17 Eylül, 2022 gönderildi malikenes, 18 saat önce yazdı: güzelde burada plc ler ethernet üzerinden haberleşiyor ben ethernet üzerindenden değil 485 portu üzerinden haberleştirmek istiyorum bu örnekte onunla ilgili bir şey göremedim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...