halilotomasyon Oluşturuldu: 13 Ekim, 2022 Share Oluşturuldu: 13 Ekim, 2022 Merhabalar Eksantrik preste 66 kW motor var. 90 kW sürücü aldık frenleme ünitesi ve direnclerinide aldık. Yaklaşık bir aydır ara ara E07 hatası veriyor.Akimina bakıyorum boşta 45 A Yükte 65 A akım cekiyor. bu hatanın vermemesi için hangi parametreleri ayarlanam gerekli yardımcı olurmusunuz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 16 Ekim, 2022 gönderildi Share 16 Ekim, 2022 gönderildi Frenleme direncinin değerini yazar mısınız? Bu hatayı durma sırasında mı alıyorsunuz? Fren direnci varken P9-03 parametresi 0 olmalıdır. Dirençte ısınma oluyor mu ? Yavaşlamalı mı serbest stop bu kullanıyorsunuz? Besleme gerilimi hata olduğunda kaç V civarında oluyor? Hatada DC bus değeri kaça çıkıyor geçmiş hata parametrelerinden bakarak söyler misiniz? Firmamızla irtibata geçebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...