ali tosun Oluşturuldu: 23 Eylül, 2023 Share Oluşturuldu: 23 Eylül, 2023 merhablar, GMT TSG 043 HMI ile Allen Bradlay Micrologix 1200 plcyi COM0 portu üzerinden rs232 protokolü üzerinden haberleştirdim. sorunsuz çalıştı. İlerleyen zamanda sisteme bir plc daha ilave etmek gerekti. GMT196t plcyi sisteme ilave ettim. bu yüzden COM0 portunu rs485 üzerinden gmt ile COM2 portunu rs232 üzerinden AB plc ile haberleştirmek istedim. Ancak COM2 portundan AB plc ile haberleşme sağlayamadım. gmt plcyi sistemden çıkarıp sadece ab plcyi com2 (rs232) üzerinden bağlamayı denedim yine başarısız. aynı ayarlarla com portu değiştirdiğimde yani ab plcyi com0 a aldığımda bağlantı sağlanıyor. böyle bir sorun yaşayan ya da yapılması gereken hakkında fikri olanların yardımcı olmasını rica ederim. herkese iyi çalışmalar dilerim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
GMT_ 25 Eylül, 2023 gönderildi Share 25 Eylül, 2023 gönderildi ali tosun, 23.09.2023 - 11:49 yazdı: merhablar, GMT TSG 043 HMI ile Allen Bradlay Micrologix 1200 plcyi COM0 portu üzerinden rs232 protokolü üzerinden haberleştirdim. sorunsuz çalıştı. İlerleyen zamanda sisteme bir plc daha ilave etmek gerekti. GMT196t plcyi sisteme ilave ettim. bu yüzden COM0 portunu rs485 üzerinden gmt ile COM2 portunu rs232 üzerinden AB plc ile haberleştirmek istedim. Ancak COM2 portundan AB plc ile haberleşme sağlayamadım. gmt plcyi sistemden çıkarıp sadece ab plcyi com2 (rs232) üzerinden bağlamayı denedim yine başarısız. aynı ayarlarla com portu değiştirdiğimde yani ab plcyi com0 a aldığımda bağlantı sağlanıyor. böyle bir sorun yaşayan ya da yapılması gereken hakkında fikri olanların yardımcı olmasını rica ederim. herkese iyi çalışmalar dilerim. Merhabalar kolay gelsin. COM0'ın 232 port kablo pinleri ile COM2 232 port kablo pinleri birbirinden farklı olduğu için haberleşemiyorsunuz. Soket pinlerini uygun şekilde bağlarsanız haberleşme sorununuz düzelecektir. İyi çalışmalar.. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...