Mobil veri ile bağlantı yapıp HMI ya verdiğiniz yerel ağ ip sini (örneğin 192.168.1.45) yazarsanız elbette ki bağlantı kuramazsınız.
Çünkü WAN tesiniz artık. Bunun için WAN üzerinden önce modeminize oradan da port yönlendirme işlemiyle HMI nıza bağlanabilirsiniz.
Buradaki dış ip örnek olarak 78.189.142.60 şeklindedir.
Modem arayüzü yardımıyla da 5900 nolu port yukarıda örnek olarak verdiğim 192.168.1.145 ip numarasına yönlendirilmelidir.
-
Suna da dikkat etmelisiniz.
Sizin elinizdeki ürün eski nesil ürün olan 188T. Bu ürünün girişleri sadece pnp dir.
Çıkışlarında +V yazan bir yer yoktur. Çıkış kanallarından +24V u kendi üretir. Yani çıkışlarıma +24V bağlanmamalıdır.
88T ilave modülün de bağlantıları aynıdır.
-
Yazılım windows a ait bazı temel parçaları kullandığı için bu dosyalara erişebilmelidir. Erişemezse çalışamayacaktır. Bu durumda hata vermesi kaçınılmazdır.
. NET güncelleme yazılımının kullandığı bir temel parçadır. Kurulu değilse yazılım güncelleme yapamayacaktır.
-
Yukarıda GMTCNT PLC ile Micno invertörün haberleşmesine ilişkin konu anlatımını bulabilirsiniz.
Micno ya ilişkin yapmanız gerekenler konusunda yardımcı olacaktır.
Delta HMI ya ilişkin bir tecrübem yok maalesef.
-
Bu timeout1 ve timeout2 nerededir. Bir görselle gösterebilir misiniz.
-
Web sitesinde GLC396R, GLC396T, GLC496R ve GL496T' nin ürün açıklamalarında ModBus TCP desteği diye bir madde var. Bundan bahsediyorsunuz herhalde.
Ayrıca PLC sayfasında soldaki filtrelerde de ModBus TCP Slave filtresini uygularsak sadece bu dört ğrün geliyor.
Anladığım kadarı ile ModBus TCP Slave kullanacaksanız bu 4 üründen birini kullanmak zorundasınız.
Ya da OPC diye bir yazılım var. Dataları PC ye çekme işini bu yazılım ile yapacaksınız. Zira bu yazılım model ayırt etmiyor.
-
Hangi porttan haberleştirmek daha uygun olur? Ayarlarını öğrenebilir miyim?
-
TUMER, 40 dakika önce yazdı:
iyi çalışmalar;
sitede 1.4 sürümü görünüyor, yeni sürüm eklenecek mi?
Sayın @TUMER benim bahsettiğim versiyon GMTSuite ile alakalı. Siz HMI' dan bahsediyorsunuz sanırım. HMI için güncel versiyon 2.5.0.0 dır.
-
Çok teşekkür ederim Sayın @Orxan
Oldukça ayrıntılı anlattınız. Bu bilgiler ışığında ilk pid uygulamada Micno kullanacağım.
- 1
-
Versiyon 0.9.6.3 ile bu sorun düzeltildi.
-
Bu PLC ye önce GMTSoft ile bağlanıp firmware versiyonunun 212 ya da daha yukarıda olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Değil ise önce bu güncellemeyi yapmalısınız.
Ardın GMTSuite ile firmware ve boot güncellemesi yapmalısınız.
-
Elimde 22kW Micno sürücünüz var. Ben bu cihaza 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp Basıncı sabit tutmak istiyorum.
Bu mümkün müdür?
Ayarlamam gereken parametreler nelerdir?
- 1
hmı uzak baglantı
in FORUM
gönderildi
LAN dan HMI ya bağlanabildiğinize göre LB9290 biti aktif olmuştur.
Erişim sağlayamaman yönlendirmenin başarılı olmadığı anlamına gelir.
Yönlendirme her modemde farklılık göstermektedir.