yunuspolatgil Posted March 31, 2024 Posted March 31, 2024 Merhaba, WMI bağlantısı kuramayan arkadaşlar için, PLC'i modeme bağlamadan Ethernet bağlantısı yapılan bilgisayardan internete bağlayıp Suite'de bağlantı kurmaya yardımcı olacağını düşündüğüm bir içerik paylaşmak istedim, Resimlerde anlatmaya çalıştım, en son olarak paylaşım sekmesinde Diğer ağ kullanıcıları, bu bilgisayarın internet bağlantısı yoluyla bağlansın kutucuğu işaretlendikten sonra açılır listeden PLC bağlı olduğu Ethernet'i seçip tamam diyoruz, daha sonra Suite programında gerekli Mac adresini girdikten sonra bağlantı sağlanmış oluyor. Umarım faydalı olur; Saygılarımla, İşiniz her daim rast gitsin. 1 Quote
malikenes Posted March 31, 2024 Posted March 31, 2024 Güzel bir tavsiye. Lakin benim bilgisayarımda paylaşım sekmesi çıkmıyor. Bu konuda bir fikriniz var mı? Quote
yunuspolatgil Posted March 31, 2024 Author Posted March 31, 2024 Hiç karşılaşmadım ama; Bağdaştırıcı ayarları ve Ağ ve Paylaşım merkezi'nın ekran görüntüsü atmanız mümkün mü? Quote
malikenes Posted April 2, 2024 Posted April 2, 2024 Bilgisayarımda ethernet portu yok. USB/Ethernet çeviriciyi takmadığımda paylaşım sekmesi çıkmıyor. Taktığımda ise çıkmaya başladı. Ancak bu durumda da editörün sağ alt köşesinde normalde gözüken WMI bağlantı durumu yazısı ortadan kalktı. Bu sefer görsel ekliyorum. Quote
yunuspolatgil Posted April 2, 2024 Author Posted April 2, 2024 Merhaba, Yeni cihaz ekleden WMI seçtikten sonra MAC adresi ile ekliyoruz, Paylaşım bölümünden PLC IP adresini ve portunu ekleyip kayıt ediyoruz, Tekrar Suite Cihazlardan PLC şifresi ile bağlantı kuruyoruz. Quote
malikenes Posted April 2, 2024 Posted April 2, 2024 Bu ayarları yapmadan program yükleyince durum düzeldi. Bilgi vermek istedim. Quote
yunuspolatgil Posted April 2, 2024 Author Posted April 2, 2024 malikenes, 6 dakika önce yazdı: Bu ayarları yapmadan program yükleyince durum düzeldi. Bilgi vermek istedim. WMI bağlantısı için bu ayarlar, bağlantı sağlandıktan sonra WMI cihazı silip normal bağlantı sağladığımda, hem WMI bağlı olarak kalıyor hem de program yükleyebiliyorum, Statik IP yaptığım içinde Her enerjilenme de bağlantı sağlayabiliyorum. Geliştirme ve test aşamasında modem bağlantısı imkanı olmayanlar için çözüm, Belki ben iyi anlatamamışımdır. Quote