serif Oluşturuldu: 19 Kasım, 2020 Share Oluşturuldu: 19 Kasım, 2020 Merhabalar. Micno invertorlerde pid ayarlaını yaptık her şey yolunda. deyelimki basıncımızı 8 bara set etmek istersek potdan hangi değeri gireceğiz? deltada da 16 barlık basınç senörüne göre hesap şu şekilde dir eğer maksimum frekans 50 hz e ayarlanmış ise 8/16*50=25 beş bara set etmek istersek 5/16*50=15.6 michno da da aynı mantıkmı? teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 19 Kasım, 2020 gönderildi Share 19 Kasım, 2020 gönderildi Bu dediğiniz analog girişin kalibrasyonudur. Markaya göre değişiklik göstermez. 0...16bar 0...10V 0...50Hz Tamamen lineer. Örneklersek; 0...4...8...12...16bar 0...2,5...5...7,5...10V 0...12,5...25...37,5...50Hz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 19 Kasım, 2020 gönderildi Share 19 Kasım, 2020 gönderildi Bu veriler hangi parametreden ayarlanır? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 19 Kasım, 2020 gönderildi Share 19 Kasım, 2020 gönderildi "deyelimki basıncımızı 8 bara set etmek istersek potdan hangi değeri gireceğiz?" Sorunuzun cevabını vermeye çalıştım. 16barlık bir basınç sensörü var ise, 8 bar için analog girişe 5V vermelisiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 20 Kasım, 2020 gönderildi Share 20 Kasım, 2020 gönderildi Hocam çok teşekkürler. Peki basınç sensörümüzün 0-16 bar olduğunu yani 0 barda-0v 16 barda -10v Sinyal ürettiğini her hangi parametreden girmemize gerek varmı? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 20 Kasım, 2020 gönderildi Share 20 Kasım, 2020 gönderildi Hayır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...