Orxan Posted January 27, 2018 Share Posted January 27, 2018 Merhaba. Bir sorum vardır. Micno model inverterlerde mümkünmü ki, mesela start verildiyinde motorun hızı direk 20 Hz'ten başlasın? Hızlanma zamanım ama en az 10-15 saniye olucak. Yani motorun hızı 20 Hz'den 50 Hz'e ani olarak çıkmamalı. Bu sorunu hangi yolla çöze bilirim? ( sürücü 11 kw). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murat Posted January 28, 2018 Share Posted January 28, 2018 Merhaba.Mıcno sorunuza 20-50 hz arası calışma. P0-10:50.0 max. Frekans P0-12:50.0 max. Frekans limit. P0-17:15.0 sn. Kalma süresi. P0-18:15.0 sn. Durma süresi. P4-14:20.0 min. Frekans (Potansiyometre) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orxan Posted January 28, 2018 Author Share Posted January 28, 2018 Murat bey, ilgilendiyiniz için teşekkür ederim. Sorunu T1 rölesinin yardımıyla ve kontaktör kullanarak hall edicem. Siz söylediyinizi denemiştim, motor 0 Hz'den dönmeye başlıyor. Teşekkür ederim. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murat Posted January 29, 2018 Share Posted January 29, 2018 Merhaba. Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn) 20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri: P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot. P0-03: 2 harici pot ile kontrol. P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani. P0-18:15 sn. 1.Durma zamani. P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir. P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir. P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani. P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani. P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi. P8-26:20.0 hz. Yavaşlama rampa süre değişimi. İyi çalişmalar dilerim. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orxan Posted January 29, 2018 Author Share Posted January 29, 2018 Murat, 42 dakika önce yazdı: Merhaba. Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn) 20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri: P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot. P0-03: 2 harici pot ile kontrol. P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani. P0-18:15 sn. 1.Durma zamani. P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir. P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir. P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani. P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani. P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi. P8-26:20.0 hz. Yavaşlama rampa süre değişimi. İyi çalişmalar dilerim. Teşekkür ederim, Murat bey. Tam istediğim gibi oldu. Size de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Link to comment Share on other sites More sharing options...