aboluk Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 merhaba , vinc mantığında bir uygulama sırasında 1.5kwlik 3 faz micno sürücüsünü kullanıyorum. vektör kkntrolu ile tork kontrolü sağlıyorum. Bu sırada frekansı sıfıra indirince dc fren yapma ozelligi de ekledim fakat dc fren sırasında frekans 0 iken motora bağlı yüküm yer çekimi nedeniyle asagi doğru hafif kayma yaşıyorum. c fren akımı uygulama yüzdesi vs. maksimum uygulamaya rağmen yine de kayıyor.Bu kaymayı nasıl engellerim ? dc fren için direnc mi kullanmalıyım? yardımcı olabilir misiniz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ali ÖZKAYA Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 İyi günler, Dc fren başlangıcını 0 hz'de değil de 3-5 hz gibi uygulamaya göre daha önce başlatabilirsiniz onun dışında cihazın dc fren ile tutacağı yük fazla ise mekanik frenin devreye girmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aboluk Posted March 26, 2021 Author Share Posted March 26, 2021 1.5kw lik motoru daha yüksek bir surucu ile sürsem dc fren kuvveti artar mı? çözüm mekanik zaten çözülebilir fakat ben daha çok bu isi surucu tarafında bitirmek istiyorum mekanik frenleri devreye sokmadan.daha yüksek güçte bir surucu buna çözüm olur mu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ali ÖZKAYA Posted March 26, 2021 Share Posted March 26, 2021 İyi günler, Büyük sürücü kullanarak motorunuzu daha çok zorlarsınız, dc fren zaten motor için sık ve uzun kullanımda çok önerilen bir yöntem değildir, burada tercih size kalmıştır. İyi çalışmalar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...