ali1923576 Oluşturuldu: 25 Ekim, 2021 Share Oluşturuldu: 25 Ekim, 2021 (düzenlendi) Merhabalar, PLC'e uzaktan wmı bağlantı yapıyorum. Program yüklemek istediğimde aşağıdaki gibi yüklenemedi hatası veriyor. Bu neyden kaynaklanır. Çevrimiçi bağlantı kurmak istediğimde de plc'deki programla uyuşmuyor diyor halbuki aynı program. GMTportta gördüğüm haberleşme hızı: 7 paket/sn - 11 paket/sn arasında gidip geliyor. 25 Ekim, 2021 tarihinde ali1923576 tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Ekim, 2021 gönderildi Share 27 Ekim, 2021 gönderildi Ben böyle durumlarda boş program yüklemeyi deniyorum. Böylece sorunun program kaynaklı mı yoksa bağlantı kaynaklı mı olduğunu ayırt etmiş oluyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 24 Şubat, 2022 gönderildi Share 24 Şubat, 2022 gönderildi merhaba ben böyle bir sorunu yazılım güncellemesi sonrası yaşamıştım. plc güncellemesi yaptıktan sonra düzelmişti. belki yardımcı olur. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...