YEmreCanpolat Oluşturuldu: 20 Kasım, 2021 Oluşturuldu: 20 Kasım, 2021 PLC CPU olarak 496R ,iki adet ek modül ile birlikte kullanıyorum. Modüller GXM-16IA ve GXM-80IA. CPU'nun inputunda ve GXM-16IA 'nın 10. inputuna kadar olan kısmından bilgi alıyorum ve gmtport ta görüntülüyorum. fakat plc online izleme de görmeme rağmen GXM-16IA'nın 11.inputundan itibaren ve GXM-80IA nın inputlarını plc online sim. görmeme rağmen gmtport üzerinde görüntüleyemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. toplam 28 input verim mevcut, 21 tanesinde sorunsuz sayac okuyorum fakat kalan 7 tanesi maalesef görüntülenmiyor. yazılımda veya adreslemede bir eksik olmadığını söyleyebilirim. diğerlerinin çalışmasıda buna referans veriyor. Aşağıda görsellerde çalışma ve çalışmama durumunu belirttim. + Alıntı
malikenes 20 Kasım, 2021 gönderildi 20 Kasım, 2021 gönderildi Bir sayfada 20 Adet komponente izin veriliyor diye biliyorum. İkinci bir sayfa oluşturmanbgerekecek. Alıntı
YEmreCanpolat 22 Kasım, 2021 gönderildi Yazar 22 Kasım, 2021 gönderildi Sanırım haklısınız. Eksiltip herhangi bir komponenti eksilttiğimde sorunsuz yansıyor. Bu sınırlama maalesef kullanış açısından verimli değil ama yapacak çok bir alternatif yok. Cevabınız için teşekkür ederim. Alıntı