egecanbiryan, 32 dakika önce yazdı:

Farklı veri tiplerinde(real alana integer veri tipi girmeye çalışma) olduğu için değişken ismini o kısma giremiyorsunuzdur. Eşitle komutu kullanarak integer' dan real' a veya real' dan integer'a geçiş sağlanabilir.

Evet, analog çıkış veri tipi integer olmasına rağmen, rampa fonksiyonu real veri tipi kabul ediyor.

integer real dönüşümü yapsam dahi, rampa süresince bunu analog çıkışa da yazdırmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? rampa fonksiyonu sadece görevi bitince çıkış veriyor.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

egecanbiryan, 8 dakika önce yazdı:

Bu şekilde yapınca rampa süresince analog çıkış değeri(CPU_AO_val) de artıyor. Bu şekilde yapmak istemiyor muydunuz?

image.png.7a24e7a75a0d7099ece7c34f450e6a8b.png

 

Teşekkürler.

Artırma yönünde çalışırken azaltma yönünde rampa fonksiyonu tam çalışmıyor takılı kalıyor. Azaltmayı nasıl yapabiliriz?

Yorum bağlantısı