Ayhann Oluşturuldu: 5 Ekim, 2022 Share Oluşturuldu: 5 Ekim, 2022 Merhabalar, TSG-101E HMI ile GLC-196R PLC arasında ethernet ile haberleşme konusunda sorun yaşıyorum. IP, Subnet, gateway ve port numaralarını kontrol ettim. Sorun göremedim. "PLC No Response: 00-00-3" hatasını alıyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 5 Ekim, 2022 gönderildi Share 5 Ekim, 2022 gönderildi GLC196R Ethernet üzerinden Modbus TCP haberleşme kabiliyetine sahip değildir. GLC396 ya da GLC496 ya terfi etmelisiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ayhann 6 Ekim, 2022 gönderildi Yazar Share 6 Ekim, 2022 gönderildi (düzenlendi) Öyleyse PLC ve HMI arasındaki haberleşmeyi RS485 ile gerçekleştirip, HMI'ı internet üzerinden de kontrol etme durumu mümkün müdür? Mümkünse nasıl bir yol izlenmeli? 6 Ekim, 2022 tarihinde Ayhann tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 7 Ekim, 2022 gönderildi Share 7 Ekim, 2022 gönderildi HMI yı Modbus TCP Slave olarak ayarlayıp LW (4X) ve LB (0X) adreslerine erişim sağlanabilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...