theuk Oluşturuldu: 5 Ekim, 2022 Share Oluşturuldu: 5 Ekim, 2022 theuk, 1 saat önce yazdı: Merhaba, Elimde bulunan GLC496R Serisi PLC ve KTP700 Basic HMI'i haberleştirmeye çalışıyorum. Haberleştirme Modbus TCP/IP üzerinden yapılıyor. Tia Portal üzerinde gerekli ayarlamaları yaptım; Bu şekilde Bağlantı ayarım ve Tag'ım bulunmakta GMTSuite kısmında ise; Bu şekilde bir Operand'ım, bunu HMI üzerinden okumaya çalışınca okuyamıyorum fakat Modbus Poll ile okuyabiliyorum (42001 adresi ile). Şimdiden yardımcı olan herkese teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
theuk 6 Ekim, 2022 gönderildi Yazar Share 6 Ekim, 2022 gönderildi Sorunu çözdüm. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 7 Ekim, 2022 gönderildi Share 7 Ekim, 2022 gönderildi Nasıl çözdünüz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
theuk 7 Ekim, 2022 gönderildi Yazar Share 7 Ekim, 2022 gönderildi Tabii, yarın öbürgün bağlamaya uğraşacak arkadaşlar için; Connection ayarları aşağıdaki gibidir: IP adresinizi siz GMTSuite üzerinden düzenleyebilirsin Port ve Slave ID zaten aynı olur. GMT PLC'ler zaten Modbus TCP için bir ayar gerektirmiyor direkt Slave olarak geliyormuş. Siemens üzerinden adreslendirme yapmak içinse; Ben Integer veriyi Siemens'te okuyamadım fakat Integer'ı Word tipinde okumayı başardım. 40002 Modbus adresli veriyi şu şekilde Siemens üzerinden okuyabilirsiniz İyi çalışmalar. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...