Jump to content
theuk

GLC496R ve Siemens KTP700 Basic Haberleşme

Önerilen İletiler

theuk, 1 saat önce yazdı:

Merhaba,

Elimde bulunan GLC496R Serisi PLC ve KTP700 Basic HMI'i haberleştirmeye çalışıyorum. Haberleştirme Modbus TCP/IP üzerinden yapılıyor.

Tia Portal üzerinde gerekli ayarlamaları yaptım;

 

image.thumb.png.c2fd8ea145345a3e15471b947f98c4f0.png

image.thumb.png.a334e0f88b9686524859b846bf1b6190.png

Bu şekilde Bağlantı ayarım ve Tag'ım bulunmakta GMTSuite kısmında ise;

image.png.19c498170f52d0831146894c95fc3bfe.png

image.png.4ae4b65090eaf50d2cfd27ac459c1a69.png

 

Bu şekilde bir Operand'ım, bunu HMI üzerinden okumaya çalışınca okuyamıyorum fakat Modbus Poll ile okuyabiliyorum (42001 adresi ile).

Şimdiden yardımcı olan herkese teşekkürler.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Tabii, yarın öbürgün bağlamaya uğraşacak arkadaşlar için;

Connection ayarları aşağıdaki gibidir:

IP adresinizi siz GMTSuite üzerinden düzenleyebilirsin Port ve Slave ID zaten aynı olur.

image.png.6caa1615a519c2e0333b94d75535f25a.png

 

GMT PLC'ler zaten Modbus TCP için bir ayar gerektirmiyor direkt Slave olarak geliyormuş.

 

Siemens üzerinden adreslendirme yapmak içinse;

Ben Integer veriyi Siemens'te okuyamadım fakat Integer'ı Word tipinde okumayı başardım.

image.png.eba7532dc012a4bd1f2678d05112eff2.png

40002 Modbus adresli veriyi şu şekilde Siemens üzerinden okuyabilirsiniz

image.thumb.png.e6517cc04f38cf6dabaf6915bd218fa2.png

 

İyi çalışmalar.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...