4-20mA Totalizer

Önerilen İletiler

Merhabalar, 

Spirax Sarco marka TVA model buhar sayacında Pulse ve 4-20 çıkış bulunmakta. 

Pulse kısmı farklı bir maksatla kullanıldığı için iptaldir. 

Sayacın; 4-20mA kısmında ise range aralığı 0-3070 kg/h'dır. 

Yani; debi:0 kg/h ise 4 mA, debi:3070 kg/h ise 20mA çıkış vermektedir.

Cihaz olarak GLC-396T'in tümleşik Analog Giriş'i kullanılacaktır. 

 

İlginiz için teşekkür eder, iyi günler dilerim. 

TVA-IM-P192-11-EN (5).pdf

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Kojenerasyon.rar

Merhabalar, 

Nihai diyagram ektedir. 

Ölçümlerin çoğu GXM-40AN üzerinden çok hassas bir şekilde gerçekleştiriyor. Gayet memnun kaldık. 

Ladder'ın kurgu mantığı şu şekildedir;

image.thumb.png.05c7ca7463597b8fd0dadd2cbbc76545.png

 

Fakat CPU üzerindeki Analog Giriş kullanılırken lineer komutundaki CPU_AI_Max hep sıfır göstermekte. Konfigürasyonda 10000 olmasına rağmen buraya sıfır düşmekte. 

Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum. 

image.png.7242d5b5fcb0a6dfba0eb01e4cb42a05.png

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Kazan.rar

Merhabalar, 

Yukarıdaki örneğe benzer aynı özellikteki başka örnekte bir problem yaşamaktayız. 

Bütün alt programlar düzgün çalışmasına rağmen A_Sayaci alt programındaki A_Val değeri 65000 küsürlü gelmekte. 

Donanım testleri yapıldı. Buraya 4-20 sinyali gelmekte. Fakat burası değer göstermemekte. 

Ben tek örneği paylaşıyorum ama sahada 5'den fazla PLC'de aynı durum yaşanmakta. 

Gözden kaçan basit bir durum olabilir ama bir gün boyunca uğraştık ve sorunu keşfedemedik. 

Ek olarak GXM-40AN'nın 4 ledi de kırmızı yanmakta. 

Destek sağlayabilirseniz mutlu olurum. 

İyi günler dilerim.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür.

Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. 

Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

erenaktas, 5 saat önce yazdı:

image.thumb.png.1407a69a8c3826a4b05264a649e52914.png

 

Lineer fonksiyonun Y2 parametresinde anlamsız bir sayı var. Bundan kaynaklı olabilir mi ? Y1 ve Y2 'ye analog girişlerden okuyacağımız. Min ve Max Skala verilerini girmemiz gerekiyor.

Merhabalar, 

Bakıldığında anlamsız gibi gözükse bile anlamlı bir değer bulunmakta. Zaten içerisinde değer de var. 

Ek olarak P_Val değeri buradan bağımsız bir şekilde öncelikle kendini göstermeli diye düşünüyorum. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

malikenes, 3 saat önce yazdı:

GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür.

Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. 

Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı.

Selamlar, 

Evet haklısınız. 

Yanan ledler, yanmayanları ışıttığından biz yanlış fark etmişiz. :) :=) 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...