Dağadamı Oluşturuldu: 4 Eylül, 2023 Share Oluşturuldu: 4 Eylül, 2023 Merhabalar, 4-20mA çıkışlı buhar sayacı için totalizer yapısı kurarak kümülatif debi değerini elde etmek istiyoruz. İlgili Ladder için yardımcı olabilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 4 Eylül, 2023 gönderildi Share 4 Eylül, 2023 gönderildi Merhaba, Size daha iyi yardımcı olabilmem için sensörünüzün bilgilerini datasheet ini paylaşabilir misiniz ve plc model kodu Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 5 Eylül, 2023 gönderildi Yazar Share 5 Eylül, 2023 gönderildi Merhabalar, Spirax Sarco marka TVA model buhar sayacında Pulse ve 4-20 çıkış bulunmakta. Pulse kısmı farklı bir maksatla kullanıldığı için iptaldir. Sayacın; 4-20mA kısmında ise range aralığı 0-3070 kg/h'dır. Yani; debi:0 kg/h ise 4 mA, debi:3070 kg/h ise 20mA çıkış vermektedir. Cihaz olarak GLC-396T'in tümleşik Analog Giriş'i kullanılacaktır. İlginiz için teşekkür eder, iyi günler dilerim. TVA-IM-P192-11-EN (5).pdf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 5 Eylül, 2023 gönderildi Share 5 Eylül, 2023 gönderildi 0.2 ms aralıkla değer okuyoruz. Daha sonra bu değeri şöyle oranlıyoruz saatte 3070 kg/h ile ölçüyorsa 0.2 saniye aralığında 0.17 kg/h ile ölçer debi.zip 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 11 Eylül, 2023 gönderildi Share 11 Eylül, 2023 gönderildi Selamlar işiniz çözüldü mü bilgi verebilir misiniz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 26 Eylül, 2023 gönderildi Yazar Share 26 Eylül, 2023 gönderildi Merhabalar, Daha test etme imkanına sahip olamadım. Sanırsam 1 ay sonra aksiyon alacağız. Çalışmayı sizinle paylaşmış olacağım. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 27 Eylül, 2023 gönderildi Share 27 Eylül, 2023 gönderildi Geri döndüğünüz için teşekkür ederim. Haberlerinizi bekliyorum 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 15 Ocak gönderildi Yazar Share 15 Ocak gönderildi Kojenerasyon.rar Merhabalar, Nihai diyagram ektedir. Ölçümlerin çoğu GXM-40AN üzerinden çok hassas bir şekilde gerçekleştiriyor. Gayet memnun kaldık. Ladder'ın kurgu mantığı şu şekildedir; Fakat CPU üzerindeki Analog Giriş kullanılırken lineer komutundaki CPU_AI_Max hep sıfır göstermekte. Konfigürasyonda 10000 olmasına rağmen buraya sıfır düşmekte. Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 15 Ocak gönderildi Share 15 Ocak gönderildi Min Max değerlerini kendi elinizle yazmanız gerekmekte. Örneğin konfigürasyon kısmında siz max 10.000 min 1.000 yaptınız. bunu lineer komutunda el ile girmeniz lazım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 15 Ocak gönderildi Yazar Share 15 Ocak gönderildi Bütün destekleriniz için teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 22 Ocak gönderildi Yazar Share 22 Ocak gönderildi Kazan.rar Merhabalar, Yukarıdaki örneğe benzer aynı özellikteki başka örnekte bir problem yaşamaktayız. Bütün alt programlar düzgün çalışmasına rağmen A_Sayaci alt programındaki A_Val değeri 65000 küsürlü gelmekte. Donanım testleri yapıldı. Buraya 4-20 sinyali gelmekte. Fakat burası değer göstermemekte. Ben tek örneği paylaşıyorum ama sahada 5'den fazla PLC'de aynı durum yaşanmakta. Gözden kaçan basit bir durum olabilir ama bir gün boyunca uğraştık ve sorunu keşfedemedik. Ek olarak GXM-40AN'nın 4 ledi de kırmızı yanmakta. Destek sağlayabilirseniz mutlu olurum. İyi günler dilerim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
erenaktas 23 Ocak gönderildi Share 23 Ocak gönderildi Lineer fonksiyonun Y2 parametresinde anlamsız bir sayı var. Bundan kaynaklı olabilir mi ? Y1 ve Y2 'ye analog girişlerden okuyacağımız. Min ve Max Skala verilerini girmemiz gerekiyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 23 Ocak gönderildi Share 23 Ocak gönderildi GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür. Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 23 Ocak gönderildi Yazar Share 23 Ocak gönderildi erenaktas, 5 saat önce yazdı: Lineer fonksiyonun Y2 parametresinde anlamsız bir sayı var. Bundan kaynaklı olabilir mi ? Y1 ve Y2 'ye analog girişlerden okuyacağımız. Min ve Max Skala verilerini girmemiz gerekiyor. Merhabalar, Bakıldığında anlamsız gibi gözükse bile anlamlı bir değer bulunmakta. Zaten içerisinde değer de var. Ek olarak P_Val değeri buradan bağımsız bir şekilde öncelikle kendini göstermeli diye düşünüyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Dağadamı 23 Ocak gönderildi Yazar Share 23 Ocak gönderildi malikenes, 3 saat önce yazdı: GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür. Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı. Selamlar, Evet haklısınız. Yanan ledler, yanmayanları ışıttığından biz yanlış fark etmişiz. :=) Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...