erdalogut Oluşturuldu: 2 Kasım, 2019 Oluşturuldu: 2 Kasım, 2019 Merhaba. plc analog çıkışından 0 ile 5V arası kademeli bir şekilde gerilim almak istiyorum. Kullanmış olduğum Plc 296 T. Örnek uygulama paylaşır mısınız Alıntı
Hansem 2 Kasım, 2019 gönderildi 2 Kasım, 2019 gönderildi GMTSoft programında analog çıkış registerı SI0 dır ve skalası 0-16383 arasındadır. Bu register içine 0 yazdığınızda 0V, 16383 yazdığınızda 10V çıkış alabilirsiniz. Mesela 0-5V aralığında çalışmak istiyorsanız SI0 nolu register için 0-8192 arası değer yükleyebilirsiniz. 1 Alıntı
malikenes 4 Kasım, 2019 gönderildi 4 Kasım, 2019 gönderildi CPU' nun Analog Çıkışı donanım olarak 0...20mA' dir. 0...10V kullanabilmeniz için ürün kutusundan çıkan 500 Ohm' luk direnci Çıkışa paralel bağlamalıyız. Ardından Hansem Bey' in söylediği gibi ilgili registerı full sıkalanın yarısında kullanmalıyız. 1 Alıntı