wera Oluşturuldu: 5 Şubat Share Oluşturuldu: 5 Şubat Merhabalar, Tek HMI panelde iki farklı reçeteli bir uygulama yapıyorum. Bu reçetelerdeki verilerde 2 farklı PLC ye gönderiyorum. Reçete ekranını kendim sayı bileşeni komponenti ve veri transfer komponenti ile yaptım. Çoklu durum yazma bileşeni ilede LW9000 registerinı değiştirerek HMI a reçetelerim kaydoluyor ve PLC lere gönderebiliyorum. Her iki reçete ekranındada LW9000 kullandığım için şöyle bir durum oluyor. A reçetesindeki reçeteyi değiştirdiğimde B reçeteside değişiyor B reçetesi için kullanabileceğim LW9000 gibi bir register var mı? Yada başka nasıl bir yöntem izlemeliyim. Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 6 Şubat gönderildi Share 6 Şubat gönderildi Merhaba Bir reçeteyi LW9000 ile yaparken, Diğer reçeteyi Sayısal bileşenin içinden belirleyeceğiniz index registerı ile yapabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...