zamzam23 Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 (edited) Merhaba, Size uygulamadan bahsedeyim kısaca. Isı izolasyonlu 50x50x50cm bir hazne düşünün. Hazne iç sıcaklığının, operatörün oluşturacağı ekli reçete grafiğe göre olması isteniyor. (Örnek grafikte hazne iç sıcaklığının, 30 dakikada 30 dereceden 70 dereceye ulaşması isteniyor) Hazneyi ısıtmak için rezistans ve soğutmak için de ON/OFF soğutma suyu valfi var. Böyle bir sistemi oluşturabilmek için GMT suite PID yapısı kullanılabilir mi? veya en mantıklı kontrol mekanizması nasıl kurulabilir? Teşekkürler. Edited July 4, 2024 by zamzam23 Quote
malikenes Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 PID kontrol, sistemi en kısa sürede istenilen sıcaklığa en az salınım yaparak ulaştırmaya çalışır. Bu yüzden önce auto tune yaparak sistemi bu sıcaklıklarda kontrol edebildiğimizi test edelim. Başarılı olduktan sonra adım kontrol için set değerini belirtilen zaman içinde değiştirmek yeterli olacaktır. Grafiğinize set değerini 30 dakika içinde 30 dan 70' e çıkarmak, sonraki 90 dakika boyunca 70' te sabit tutmak, sonraki 15 dakika boyunca 70' ten 100' e çıkarmak, sonraki 15 dakika boyunca 100' de sabit tutmak ve son olarak ta set değerini 0 yapmak gerekir. Quote
zamzam23 Posted July 4, 2024 Author Posted July 4, 2024 Soğutma için de ayrı bir PID mi kurmalıyım? Çünkü prosesin son açamasında sıcaklığın belirlenen sürede belirli sıcaklığa düşmesi için soğutma suyu valfini açmam gerekiyor. aksi durumda kendi haline bırakırsak çok uzun sürede sıcaklık düşecektir. Quote
malikenes Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 Soğutma suyunun on-off kontrolü rezistans gibi hızlı cevap veremeyeceği için sıcaklığın sabit tutulması pek kolay olmaz. Soğutmayı sürekli devreye sokup rezistans ile soğutma süresini uzatmak sanki daha kolay olur. Quote