fatihA. Oluşturuldu: 5 Mayıs, 2020 Share Oluşturuldu: 5 Mayıs, 2020 Hayırlı çalışmalar herkese. Projemde GLC-396T PLC kullanıyorum. PLC analog girişini GMT kullanım kitapcığındaki gibi bağlarsam sonuç alamıyorum. Eğer Besleme kaynağı ile Sensörü seri bağlantı yaparsam ( şekildeki gibi) okuyabiliyorum. Ama sensörde veya kabloda kısa devre olursa tüm sistem çöküyor. Bu normal bir durum mu. PLC katoloğundaki bağlantı neden işe yaramadı. Yardımcı olursanız sevinirim. Not: Sensörüm 4-20 mA, 2 wire bağlantılı basınç sensörü. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 6 Mayıs, 2020 gönderildi Share 6 Mayıs, 2020 gönderildi İyi günler, Çizimdeki bağlantı şekli genel bir bağlantı şeklidir sensör çeşitlerine göre bağlantı şekilleri değişebilir ve bunu sensörün bağlantı şeması belirler, sensör veya kablodaki kısa devre anında sistemin çökmesi de beslemede anlık kısa devre oluştuğu için normal bir durumdur. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...