tayfun Oluşturuldu: 5 Temmuz, 2020 Share Oluşturuldu: 5 Temmuz, 2020 (düzenlendi) Merhaba,GSR-2118R PLC ile EMKO PMI-P-H1/T1.1.0 Sıcaklık ve Nem ölçüm cihazı kullanıyorum. İki ürünü de yeni aldım. Fakat sıcaklık ve nem bir türlü doğru okuyamıyorum. EMKO cihazı PLC bağlantısında sarı kabloyu "Analog Giriş 0.Kanal" yeşil kabloyu "Analog Giriş 2.Kanal" bağladım güç beyaz kablo 0V kahve rengi kablo 24V bağladım. Fakat okuduğum sıcaklık ve nem gerçekteki sıcaklık ve nem ile uyuşmuyor(gerçekte sıcaklık 30 derece okunan 20 derece, gerçekte nem 58 okunan 20) nerede hata yapıyorum yada bu cihazlardan biri arızalı mı?Sorunu nasıl çözebilirim? 5 Temmuz, 2020 tarihinde tayfun tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 5 Temmuz, 2020 gönderildi Share 5 Temmuz, 2020 gönderildi Emko Rutubet ve Sıcaklık transmitteri hangi skala aralıklarında 0...10V üretiyor? 2118R nin analog girişlerini nasıl ayarladınız? Bu bilgileri de verirseniz daha sağlıklı yardımcı olunacaktır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tayfun 5 Temmuz, 2020 gönderildi Yazar Share 5 Temmuz, 2020 gönderildi 2118R nin analog girişlerini "Analog Giriş 0.Kanal" ve "Analog Giriş 2.Kanal" nin maksimum değerini 2^12 =4096 minimum değerini de 0 olarak ayarladım. Emko'nun skala değerini bilmiyorum ekte emko dökümanını paylaşıyorum. Emko'nun Ölçüm Aralığı (RH) 0...100 %RH , Ölçüm Aralığı (T) -20...+80 °C yazıyor. Emko'nun skala ayarını plc de nasıl kullanabilirim? pronem.pdf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 6 Temmuz, 2020 gönderildi Share 6 Temmuz, 2020 gönderildi 2118R nin analog girişlerinin skala minimum ve maximum değerlerini, Rutubet için; Minimum = 0, Maksimum = 100, Sıcaklık için; Minimum = - 20, Maksimum = 80, Şeklinde ayarlaman yeterli olacaktır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 6 Temmuz, 2020 gönderildi Share 6 Temmuz, 2020 gönderildi İyi günler, Aşağıdaki görselde cihazın çalışma aralıkları girilerek lineer fonksiyon ile simule edilmiş bir örnek mevcuttur. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tayfun 11 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 11 Ekim, 2020 gönderildi Yardımınız için teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...