DOGUKAN Oluşturuldu: 8 Ekim, 2020 Share Oluşturuldu: 8 Ekim, 2020 Merhabalar , Micno Serisi 2,2 kW sürücü ile Transmitir ile bar düştügünde çalıştırmak bar yükseldiginde durdurmak istiyoruz. Ben biraz kurcaladım bu konuda acemi oldugum için ayarları karıştırmış ola bilirim. Ayarları yapmadan önce fabrika ayarlarına dönmem gerekiyor. Micno Serisi 2,2 kW sürücü ile Transmitir ile bar düştügünde otomatik çalıştırmak bar yükseldiginde otomatik durdurmak istiyoruz. Kalıcı mandal buton ile On OF yaptırıcam kırmızı sinyal ile arza yeşil ile çalışıyor yaptırmak istyorum. Yardımçı ola bilecek birisi varmıdır ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Ekim, 2020 gönderildi Share 9 Ekim, 2020 gönderildi Elinizde basınç bilgisini 0...10V olarak veren bir basınç transmitteri mi var? Yoksa set edilen değeri geçtiğinde kontak veren basınç sivici mi? 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
DOGUKAN 9 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Ekim, 2020 gönderildi 0-10V basınç transmitteri mevcut 16 bar şeklinde Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 15 Ekim, 2020 gönderildi Share 15 Ekim, 2020 gönderildi Basıncı aç-kapa şeklinde kontrol yapmanız zor. PID kontrol yapmanız gerekir. MIcno sürücü ile PID kontrol için dokümanı inceleyebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
DOGUKAN 31 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 31 Ekim, 2020 gönderildi malikenes, 09.10.2020 - 06:26 yazdı: Elinizde basınç bilgisini 0...10V olarak veren bir basınç transmitteri mi var? Yoksa set edilen değeri geçtiğinde kontak veren basınç sivici mi? 4-20mA Transmitter mevcut ? 4-10mA de çalıştırdık bu sistemi ama 4-20mA de çalıştıramıyoruz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
DOGUKAN 31 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 31 Ekim, 2020 gönderildi Hanifi, 15.10.2020 - 22:19 yazdı: Basıncı aç-kapa şeklinde kontrol yapmanız zor. PID kontrol yapmanız gerekir. MIcno sürücü ile PID kontrol için dokümanı inceleyebilirsiniz. PID kontrolü ile yapmadık aslında kolay bir yöntem ile 4-10mA de çalıştırdık Yanlız 4-20mA de çalıştıramıyoruz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...