tekefe Oluşturuldu: 26 Ekim, 2020 Share Oluşturuldu: 26 Ekim, 2020 Forum içeriğine baktım fakat bulamadım. PLC in analog değerini ekranda (mesela sıcaklık) nasıl gösterebiliriz. Ayrıca başka bir uygulamada PLC de herhangi bir giriş 1 olduğunda HMI da zaman, dakika ve saniye olarak saymaya başlayacak bir uygulamayı nasıl yapabiliriz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 27 Ekim, 2020 gönderildi Share 27 Ekim, 2020 gönderildi Analog olmayan bir değeri göstermek ile analog olan bir değeri göstermek aynı şey. Neticede ikisi de bir registerın içeriği. Zaman rölesini plc de çalıştıracaksın. HMI da da o zaman rölesinin sayma değerini göstereceksin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tekefe 27 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 27 Ekim, 2020 gönderildi malikenes cevabın için teşekkür ederim fakat PDesigner programında hangi bileşeni kullanmam gerekiyor? onu bulamadım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
kayali27 29 Kasım, 2020 gönderildi Share 29 Kasım, 2020 gönderildi Merhabalar ; sayı komponentini kullanmanız gerekmektedir. Temel özellikler kısmından okuma adresini "plc adresi kullan " seçeneğini işaretleyerek , plc de istediğiniz değişkenin içeriğini okuyabilirsiniz. Bunun için önce plc ile hmi haberleştirmeniz ardından ise plc tag listesini hmi projenize eklemeniz gerekmektedir. kolay gelsin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...